COD(mg/L) BOD5(mg/L) NH3-N(mg/L) 凯氏氮(mg/L) SS(mg/L) pH Cl-(mg/L) 色度 总磷(mg/L) 总盐(mg/L)3000 2000 60 - 500 6-9 - - - -1352 91 131 - 7.76 11221× 320 7.27 23224汗,格式粘不上去,不过要注意的主要数值是这两个,Cl离子11221,总盐23224
COD(mg/L) BOD5(mg/L) NH3-N(mg/L) 凯氏氮(mg/L) SS(mg/L) pH Cl-(mg/L) 色度 总磷(mg/L) 总盐(mg/L)
3000 2000 60 - 500 6-9 - - - -
1352 91 131 - 7.76 11221× 320 7.27 23224
汗,格式粘不上去,不过要注意的主要数值是这两个,Cl离子11221,总盐23224
本来想用SBR,污泥投进去就死…现在愁死我了
2楼
Cl-可不太好搞!盐含量的确比较高呀,水量有多大呀,看来还是得考虑用非生物法比较好!
回复
3楼
这样的CL-浓度根本不是问题,关键是你的系统设计及调试方法有问题
回复
4楼
嗐,光看B/C比,比奶水还好处理!
同意楼上的,盐浓度没问题,生物培养时盐浓度应慢慢升高.
回复
5楼
忘了说实际测定值
COD:2350
BOD:560
上面那个是预设值,我们做的是这个恶心的垃圾渗滤液改造项目
原来由一个白痴设计院设计
回复
6楼
这样的垃圾渗滤液不算很高的COD啊。一般来说我们处理的COD浓度在8000左右
回复
7楼
我们采用的处理方法是脱氨氮,厌氧,好氧,出水达到三级标准。有成功实例。
回复
8楼
这样的盐度还不高吗,海水的是3.5%,你这个算下来有2.3%了,已经超过了苦咸水,我估计没什么细菌能在里面生存了,直接用反渗透过滤好了.要不找些海洋细菌来.
回复
9楼
垃圾渗沥液前期生化还可以处理,后期的要加物化工艺了。你的COD和BOD都低啊,不知道是什么时期的渗沥液了,出水标准是多少?执行哪个个标准,生活垃圾填埋场污染物控制标准?3级和2级差很多!如果不怕运行费用高的话,还是直接上反渗透膜处理吧,比较流行的处理法。
回复
10楼
如果水量小的话,<200吨/天,拿电化学催化氧化法处理是再合适不过的了,氯离子含量高对于有机物去除反而是有利因素,电导率高会使系统用电量大大下降,可以用电化学催化氧化法。
回复
11楼
系统设计得当的话,出水能做到二级排放标准
回复