短肢剪力墙的地震倾覆力矩百分比大于50%,怎么调整
magicalman
magicalman Lv.12
2012年06月08日 17:38:27
只看楼主

大家帮我看看这个应该怎么调整,短肢剪力墙的地震倾覆力矩百分比大于50% ********************************************************************** 规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规) **********************************************************************

大家帮我看看这个应该怎么调整,
短肢剪力墙的地震倾覆力矩百分比大于50%
**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

21 1 X 8.53% 42.07%
Y 9.52% 39.02%
20 1 X 3.15% 66.91%
Y 3.61% 53.61%
19 1 X 1.73% 66.04%
Y 2.00% 50.07%
18 1 X 1.13% 64.11%
Y 1.31% 46.89%
17 1 X 0.81% 62.37%
Y 0.95% 44.43%
16 1 X 0.62% 61.09%
Y 0.73% 42.68%
15 1 X 0.50% 60.10%
Y 0.59% 41.32%
14 1 X 0.41% 59.26%
Y 0.49% 40.20%
13 1 X 0.34% 58.53%
Y 0.42% 39.27%
12 1 X 0.29% 57.87%
Y 0.36% 38.43%
11 1 X 0.26% 57.26%
Y 0.32% 37.63%
10 1 X 0.22% 56.68%
Y 0.28% 36.86%
9 1 X 0.20% 56.10%
Y 0.25% 36.07%
8 1 X 0.18% 55.49%
Y 0.23% 35.24%
7 1 X 0.16% 54.84%
Y 0.21% 34.37%
6 1 X 0.15% 54.08%
Y 0.19% 33.43%
5 1 X 0.13% 53.17%
Y 0.17% 32.43%
4 1 X 0.12% 52.09%
Y 0.16% 31.36%
3 1 X 0.11% 50.82%
Y 0.14% 30.33%
2 1 X 1.47% 48.96%
Y 1.09% 31.09%
1 1 X 1.69% 42.36%
Y 1.19% 23.85%
免费打赏
yaoshengjiestar
2012年06月12日 17:15:01
12楼
能不能减少墙数量呢?学习学习,
回复
wdh668
2012年06月12日 17:49:43
13楼
学习学习。。。。
回复
kexinmengzhu
2012年06月13日 09:58:01
14楼
底部几层满足就行~!~规范上不是底部的倾覆力矩吗
回复
游子结构
2012年06月13日 19:29:12
15楼
底部 墙加长
回复
everlastingwch
2012年06月14日 11:05:13
16楼
从楼主的计算结果可以看出,结构应当属于含有较多短肢剪力墙结构,而且X向多余Y向,建议楼主减少X向短肢剪力墙,尽量将X向剪力墙改成非短肢剪力墙;Y向从结果看还是可以接受的。调整后若两个方向在底层(即崁固层)短肢剪力墙承担的倾覆力矩介于30%~50%之间,应当将房屋的最大高度适当降低。如果由于建筑条件过于苛刻,无法调整,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中的7.1.8条“是不宜超过50%”,这就看当地审图公司的态度了,祝楼主好运。
回复
cqdjyjh
2012年06月14日 11:12:43
17楼
建议一般短肢剪力墙的量不宜超过50%,如果根据工程实际需要,必须采用短肢剪力墙
那就要严格按短肢剪力墙得要求,并适当增大含钢量。
回复
mrlyn
2012年06月14日 13:17:55
18楼
底部更重要
回复
chongyajiji
2012年06月14日 14:35:33
19楼
你这是什么结构呢,要框剪的话就最好加大墙的刚度,尽量避免短肢墙了,和建筑的好好配合下。
回复
zzlps2
2012年06月14日 18:24:13
20楼
过来学习一下剪力墙
回复
火神杀手
2012年06月14日 22:15:01
21楼
回复

相关推荐