地下室顶板若不作为嵌固端板厚是否有要求,以及地下室层较一层柱的配筋面积也有1.1倍的要求吗?急求高人解答,感谢!
地下室顶板若不作为嵌固端板厚是否有要求,以及地下室层较一层柱的配筋面积也有1.1倍的要求吗?急求高人解答,感谢!
2楼
自己顶一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
高人拜谢
回复
3楼
怎么没人呢,问的问题有点偏?再顶一下吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
4楼
不是嵌固端 至少160
不作为嵌固端的话 不用满足抗规6.1.14条
但是 如果地下室不作为嵌固端
你要是大底盘地下室的话 上面多个塔楼的话 嵌固端不是地下室顶板
就得按多塔大底盘相关要求设计
地下室顶板上下层就属于承载力突变的情况
地下室顶板上下层的 都要加强抗震构造措施。
得不偿失。
如果地下室和塔楼一起的一个
如果考虑地下室外墙 刚度不太可能不满足嵌固端要求。
建议有条件还是使嵌固端满足为地下室顶板为好
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-6-9 09:04 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
同大底盘设计
回复
7楼
大底盘车库设计就可以了。
回复