18m预应力梁在pm中是否同截面输入???
trusway
trusway Lv.5
2006年12月03日 16:46:54
只看楼主

18m的预应力梁(屋面),截面400*1000,在pm中按400*1000的一般梁输入再用satw计算,柱顶配筋不能接受,梁也超筋。听朋友说,该梁要按一般的砼梁截面估算输入,计算直到不显红为至,在计算成功后取该梁的弯矩特性设计预应力梁,不知是不是这样。这样的话支撑预应力梁的框柱配筋是不是按satw计算值确定???第一次做预应力梁,请高人指点,谢谢了!!!!

2007年01月02日 22:55:43
2楼
按400*1000输入,然后转入prec进行预应力梁设计,由prec调用satwe进行配筋计算。
回复
modang2001
2008年06月24日 13:38:08
3楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复