关于地源热泵的缺点,仍存在的问题
liuyongjiangliu2
2006年12月03日 11:55:16
来自于热泵工程
只看楼主

现在地源热泵非常火,我是沈阳人,沈阳市政府以明确指出,明年的建筑安装全部采用地源热泵,但现在地源热泵仍然存在许多问题,比如空调房间热度不够,井里故障难维修,难清洗,等等许多缺点,希望大家展开讨论,提供解决方案

现在地源热泵非常火,我是沈阳人,沈阳市政府以明确指出,明年的建筑安装全部采用地源热泵,但现在地源热泵仍然存在许多问题,比如空调房间热度不够,井里故障难维修,难清洗,等等许多缺点,希望大家展开讨论,提供解决方案
免费打赏
jdugu
2006年12月04日 12:40:52
2楼
是啊是啊,明年的锅炉房项目全都不批了,我要喝西北风去了,555。
据说地源热泵大都是生产厂家设计、生产、安装一条龙服务,我们搞设计的就只能干瞅着了。
回复
sundongmei110@co163
2006年12月05日 13:51:15
3楼
全部采用地源热泵肯定是不现实的,利用地下水的,首先要有合理的监督机制,保证地下水全部回灌,利用地埋管的建筑物周围要有钻孔位置,而且地埋管造价高,建设单位首先要考虑初投资,水(地)源热泵的出水温度低(一般在50度左右),末端暖气片的设计和热力管网的设计都要配套(末端初投资加大),最好用地板辐射采暖,只要末端设计按45-55度设计,不会出现室温达不到的担心,井的工艺处理好了,而且按规范来,是不会出现你担心的那些问题的,总之水源热泵不适合大面积使用
回复
liuyongjiangliu2
2006年12月07日 12:29:37
4楼
谢谢你们的解答
回复
zc9186
2006年12月08日 08:48:44
5楼
初投资可以国家解决一部分倒是可以解决
最最关键的就是现在大多数技术都不成熟,后患大啊
回复
good-hearts
2006年12月08日 16:29:35
6楼
沈阳的老兄,你说的是水源热泵吧,现在水源的出现很多为题,单井同层回灌技术,达不到所设计的要求,意层回灌又破坏了水资源,严重污染地下水,不知道该怎么解释!~~~

大家说说!~~~
回复
twt_lc@co163
2006年12月12日 08:50:56
7楼

所以用地源的嘛 顶
回复
h--007
2006年12月23日 16:00:32
8楼
在沈阳我们一般采用,一提两回,能解决这方面的问题
回复
mubeicao
2007年01月16日 14:19:43
9楼
地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术以下必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的
希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
回复
lcg138
2007年08月30日 11:50:54
10楼
我是沈阳人,坚决反对使用水源热泵,QQ237020027
回复
yanlufeng
2007年08月30日 14:12:52
11楼
建议对水源热泵持有异议的网友多看看国家有关节能减排的政策文件,再多看看有关的技术资料.马上可看的本论坛 热泵文章汇总 地温中央空调设计施工中的几个重要环节
地温中央空调是一种利用地下浅层地热资源(也称地能),既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季把室内的热量“取”出来,释放到地能中。以此达到给用户制冷制热。
地温中央空调具有环保、洁净、节能经济的特点:地温空调省去了锅炉房、冷却塔,避免了向空气中排放任何烟尘及有害物质,消灭了冷却塔的运行噪声,同时节省了锅炉房、冷却塔及煤渣所占用的宝贵面积。地温空调在作到“一机三用”(制冷、制热及生活热水)的同时,运行费用比传统的中央空调要低60%,能效比大大提高。
地温空调由末端(室内空气处理等)系统、地温空调主机(又称水源热泵)及其附属设备、水井三部分组成。地温中央空调未端和传统的中央空调未端没有什么区别,主要不同就在于机房和水井。
几年来通过对地温空调工程运行情况的回访和调查,有这样两个问题普遍存在:首先是回灌井的回灌效果不好,回灌水从井中溢出;其次就是水源热泵机组中积砂,影响水源热泵机组的制冷制热效果。为了避免以上问题的出现,我们在设计及施工中就应该引起重视,做好以下几个环节:
一、为防止回灌井堵塞,确保空调系统长期稳定的运行,水井管网设计成双回路,如图1-b所示,出、回水井可以互相切换使用,定期更换抽水井和回水井,这样可以保证水井中滤水层畅通,不会堵塞,保证回灌量,而且还可以保证水井的出水量。
二、水井管网中一定要设计排污管,现在常见的施工图设计中一般都考虑了出水管设排污管,如图1-a,这样有利于井管网安装后的洗井,将新打成的井连续抽洗,一般是日夜不停两三天左右,另外是每年夏冬两季开机的时候也要洗井,一般是一两天可以把水井抽清,井水抽清以后使用,即可延长主机、水泵等设备的使用寿命,又可以避免污染地下水源。

三、井水回水管和排污管连通,主机进出水管加旁通管,这样有利于彻底清洗管路中的杂质。一般设计人员的思路是水井抽清以后,开始往管网中注水,然后水从旋流除砂器排出,冲洗干净以后,关闭除砂器的排污管,开始向主机中注水。这样做缺点有三:①这样只冲洗了部分管路系统,即从水井到旋流除砂段,而旋流除砂器至主机段及主机出水到水井段的管路系统仍然是不清洁的,主机中易沉积杂质。②不清洁的水流回水井容易造成地下水污染。③旋流除砂器中流出的水不易及时排走,在机房中漫延。特别是机房设在地下室的情况,排污泵的流量往往只有几吨/小时,而深井泵的出水量少的也有几十吨甚至一、二百吨/小时。如按图 2 设置,以上所有问题都可以迎刃而解。
四、回水井设成有压回灌,将井加设法兰、密封井口,这样即可保证回水不会从井中外溢,又可以在外力的作用下使水井中透水层畅通,利于回水百分之百回灌。
五、选用高质量的旋流除砂器
有些施工单位为了降低工程造价,自己在现场用钢板加工旋流除砂器,严格来讲,这是不符合要求的。旋流除砂器在地温空调中是一个很重要的设备,正规厂家的产品在选材、尺寸设计上都是很严格的。经过正规计算,材质是选用耐磨、耐腐蚀、经久耐用的低碳钢,生产出的产品都经过国家权威部门的检验。而现场加工的产品都是选用普通钢材,且尺寸也是凭经验而定,这样的设备除砂效率不高。久而久之,砂粒就会在地温主机中越积越多,降低主机的效率,甚至报废。
选用了正规厂家的高质量除砂器,还要经常定期排污除砂,才能达到除砂的目的,起到保护水源热泵主机的作用。
地温中央空调系统是一柄“双刃剑”,利用的好,可产生巨大的经济效益和良好的社会效益;但是,如果处理不当,会对水资源和建筑物造成破坏。让我们从细微处着手,切实做好每一个环节,使地温中央空调运行的越来越好。

后面还有几篇文章.写的都很好.我认为大家应向他学习.为国,为民节能减排而奋斗!!!



回复

相关推荐