一小区项目,设计应急电源用柴发,业主自己买了台旧的发电机,让我们出图?搞不清楚要出那些图?柴发房基础、布置图?还是控制箱的接线图?还是其它的?一般的,我们在小区变电所的低压柜内预留柴发的出口断路器及柴发出线路径,其余部分应该是发电机厂家配套的呀。搞不拎清,还被业主训一顿。
一小区项目,设计应急电源用柴发,业主自己买了台旧的发电机,让我们出图?搞不清楚要出那些图?
柴发房基础、布置图?还是控制箱的接线图?还是其它的?
一般的,我们在小区变电所的低压柜内预留柴发的出口断路器及柴发出线路径,其余部分应该是发电机厂家配套的呀。搞不拎清,还被业主训一顿。
2楼
真想来一句三妈的
回复
3楼
可有方家给出出主意?
回复
4楼
发电机安装一般是专业团队施工,可以建议业主找一家专业安装队伍,施工带设计一起。最后施工出的图到设计院来完成盖章手续就行了。
回复
5楼
没事,楼主不收这部分设计费,业主在安装中需要的图纸,可以请别人画!!!
如果我做业主,碰上楼主这样的设计,绝不会第二次让其再设计!!!!!!!!!!!!
这叫“砸自己的饭碗”!
回复
6楼
谢谢区管大人的直言。惭愧,我需要检讨。
我无意推诿,但却无把握出那些图?况且业主认为出这部分图只是一项附加服务(类售后),态度强硬。换言之,利旧也是临时状况,不在此前设计范围之内。因此我直接否掉了。
这里,我是真心求教,如果遇到这种状况,到底要出那些图?需要业主提供那些资料?请您指点。
回复
7楼
一般的,类似项目,发电机部分应是厂家配套,民用设计院在低配室留接口即可。
从区管的意见来看:考虑收费,民用院应该根据甲方要求出图。只是我不明白,这种情形,到底要出那些图?
回复
8楼
做电气设计的是电气设备安装的依据,而做设计的依据是了解需安装设备,发电机安装除了设备专业(包括土建)需要给出基础安装的施工图外,电气专业需要给出“可安全运行的”电气连接和控制图,应有的联锁不可缺。
回复
9楼
从施工图设计过程和深度来说,前期各专业协调确定发电机房位置,电气设计根据项目情况选定发电机规格,并提供相关要求给建筑、结构、通风、给排水等专业。由各专业分别完善机房图纸,包括机房布置、防火、减震、降噪、进排风、排烟、气体灭火等。但现在有些设计院不完全具备这种专业设计能力(主要是减震、降噪),直接在图上标上“由厂家设计完善”。实际操作中,因厂家无出图资质,所以厂家出图后仍需要到设计院完善出图手续。
回复
10楼
当然,电施的系统图、平面图等还是由电气设计完成,包括对发电机的电气参数要求(比如:额定功率,额定功率因数,电压稳定调整率、波动率,频率调整率、波动率,防护等级等,多得很,最好请教一下厂家)。以便甲方按此要求厂房供货。
回复
11楼
谢谢“暗夜流星”及区管大人!
恶补了下相关内容。弄清楚目前的状况了:
关于联锁,在低压系统内,我已经予以考虑。目前缺的图纸,可能是发电机控制柜及出线柜的接线图。至于“减震、降噪、进排风、排烟、气体灭火等”则一筹莫展。问土建专业,也不甚了然。
这里把帖子顶起来,看是否有仁兄能共享一两份相关图纸,让楼主参详一二。
回复