本人是新手,一住宅采用壁挂炉地暖,壁挂炉在阳台上,那集分水器是否和壁挂炉紧相邻,还是可以把集分水器放在另一个房间,集分水器和壁挂炉的最远距离是多少。
本人是新手,一住宅采用壁挂炉地暖,壁挂炉在阳台上,那集分水器是否和壁挂炉紧相邻,还是可以把集分水器放在另一个房间,集分水器和壁挂炉的最远距离是多少。
djtosan
2006年12月03日 09:03:03
2楼
分水器可以放在任意位置,最好设置在采暖区域的中间位置,还有要和装修配合。
回复
somebody665
2006年12月05日 10:45:36
3楼
回复
somebody665
2006年12月05日 10:45:57
4楼
回复
liu117jun
2006年12月08日 12:24:58
5楼
分水器的位置要放在以后检修方便的地方,还有最好是卫生间和厨房因为维修很难避免有水吗,里壁挂炉远近要适当就行拉.
回复
balucky9988
2006年12月08日 14:44:19
6楼
相距的越远阻力越大,越近越好,且最好便于检修,放在厨房最好了.