有关水冷模块机组的问题
牛广人
牛广人 Lv.12
2012年06月08日 09:21:42
来自于中央空调
只看楼主

本人没有接触过模块式冷水机组,现要请教各位大侠:1.模块式机组最多能组合多少模块或容量?2.如何配置冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等?3.还有什么需要特别提醒我的?先谢了各位。

本人没有接触过模块式冷水机组,现要请教各位大侠:
1.模块式机组最多能组合多少模块或容量?
2.如何配置冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等?
3.还有什么需要特别提醒我的?
先谢了各位。
免费打赏
牛广人
2012年06月09日 09:39:10
2楼
完了,没人理我了。
回复
ll305191828
2012年06月09日 11:30:58
3楼
你说的水冷模块机组目前本人见过的有风冷式的和水源热泵式,这两种都不用冷却塔,风冷式本身有风机可以散热,水源式需要冷却水是有地下水还是什么水根据现场情况和甲方商量确定,至于冷冻泵和冷却泵应该视情况根据水量和管径确定型号。
回复
lilinzwx001
2012年06月12日 10:52:58
4楼
第一个问题:理论上这个和你的开发软件有关,理论上只要你的进出水管径足够大,其他的负荷机组设计要求,最多可以达到32台,就开你使用的那个厂家的软件,但是现在没人用这么多的模块机组,现在使用最多的应该是最多7台。
第二个问题:冷却水泵和冷冻水泵的配置和你机组流量有关系还和你需用的水泵台数有关系通常计算公式:单台机组流量*台数*富余量系数(1.1——1.2)/水泵台数=单台水泵流量,扬程由水力计算得出。
第3个问题:水源机和模块机注意各不相同~~注意的东西不少,这个问题范围太大,暂时不好回答
回复
andakinga
2012年06月12日 16:57:03
5楼
注意事项应该就是要看要产品的主从机是否有专门控制电动二通阀的主板,没有的话,主板要加;另外现在使用机一般会考虑用一台变频泵吧,这样节能才能达到最大化,我们这边是这样搞,效果不错。
回复
ytj2112
2012年06月13日 00:20:45
6楼
学习了,顶
回复
牛广人
2012年06月13日 09:35:00
7楼
非常感谢楼上几位的指教!
回复
superfox2046
2012年06月14日 10:46:29
8楼
业余的,顶一下
回复
quechanghong
2012年06月18日 14:45:17
9楼
水冷模块一般可以拼2~3台每台冷量差不多在100kw。
回复
quechanghong
2012年06月18日 14:55:26
10楼
冷冻水泵留流量m3/h(五度温差)差不多是冷水机组的冷量(kw)除以给5.82,制冷能效比为5(水冷模块cop接近5)冷却水流量为冷冻水流量的1.2倍。杨程根据水管的阻力去选,再乘以个安全系数1.2就ok了,冷却塔容量选择时一般也是冷却水流量乘以给系数。
回复
ubb3ccdv
2012年06月18日 16:24:49
11楼
水冷模块机组...水冷的,和其他制冷机没什么区别,选水泵最好的还是水利计算...概算的话通过经验参数估计论坛上很多这方面资料。系统大的话主要还是要考虑管路回路方面的水利平衡的问题。组合模式台数找找厂家的产品资料参照下就知道了。