低压无功补偿的问题
yucq023
yucq023 Lv.7
2012年06月08日 08:53:08
只看楼主

低压电力电容柜,一般选择自愈式电容,我们选择哪种方式更好1:增大单组电容的容量,减少投切回路数;2:减少单组电容的容量,增加投切回路数;以上哪种配合方式更好一点呢,请各位高手指点!不胜感激!

低压电力电容柜,一般选择自愈式电容,我们选择哪种方式更好
1:增大单组电容的容量,减少投切回路数;
2:减少单组电容的容量,增加投切回路数;
以上哪种配合方式更好一点呢,请各位高手指点!不胜感激!
免费打赏
红苹果
2012年06月08日 09:04:54
2楼
当然2了,,不过得综合考虑
回复
caizi422
2012年06月08日 09:49:42
3楼
自愈式电容,补偿容量比较频繁变化,选择:减少单组电容的容量,增加投切回路数;
回复
heishou826
2012年06月08日 09:56:53
4楼
路过,学习
回复
luka001
2012年06月08日 09:58:33
5楼
第二种。。。。
回复
一指慢
2012年06月08日 10:08:33
6楼
应根据你处设备实际情况来定。电容不宜都大或都小。
最好按实际工况选用不等容量的电容器。
回复
fengche1915
2012年06月08日 10:32:10
7楼
实际中一般都只有两种容量的电容器哦,一大一小,补偿路数一般都有12路
回复
xiaofeng55566705
2012年06月08日 15:27:03
8楼
第2种。适当的小,但也不能太小
回复
ywy198799
2012年06月08日 17:19:45
9楼
我觉得第二种比较合理,补偿容量小了,精度就高
回复
yangshenme
2013年05月17日 15:32:50
10楼
应该综合来看。假如总的补偿容量为300kVar,我一般建议这样做,分7组,第一组25,第二组25,其余5组每组50.
回复

相关推荐