因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?
因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?
2楼
楼主?你的母联柜不是直流系统吧?还双向?!!!!!
问一下,哪有“单向的电流互感器和交流电流表”买??
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-8 09:46 编辑 ]
回复
3楼
楼主何以有此一问??
回复
4楼
好像我们一般只有 进线柜 才有互感器和电流表哦,母联柜上面没有表的哦
明白LZ的意思,如果母联柜要装电流表,如果母联柜通了,装上面还是下面不是一样的吗
回复
5楼
问题太深奥了,不懂
回复
6楼
区管稍安,楼主的意思是:
在母联柜中,穿心式的电流互感器的正装时(指P1侧母排入,P2侧母排出),电流表可正常显示,
当主供停电,备供送电时,母联柜的电流互感器就相当于P2端为穿入方向,P1端为穿出方式,此时电流表如何接线?(可以理解,因为显显示的是负值)
[
本帖最后由 tanmeng_789 于 2012-6-8 16:00 编辑 ]
回复
7楼
电流互感器的一次电流反向,对电流表显示有什么影响?
“(可以理解,因为显显示的是负值)”,那是你和楼主的理解,不过再问一句:显示负值的交流电流表哪有买?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-8 17:02 编辑 ]
回复
8楼
正是因为没有显示负值的电流表,所以电流反向时,电流表指针会显示为0,因为无法反向显示
回复
9楼
一看八楼的哥们儿就没接过电流表,如果只是电流表,电流互感器极性无要求,要是接电能表,功率表等就不可以了
回复
10楼
劝你找块交流电流表试一下,实践出真知。
不要凭想当然------
回复
11楼
学习了下.
回复