因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?

因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?
免费打赏
lingxuct
2012年06月08日 09:45:14
2楼
楼主?你的母联柜不是直流系统吧?还双向?!!!!!

问一下,哪有“单向的电流互感器和交流电流表”买??

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-8 09:46 编辑 ]
回复
一指慢
2012年06月08日 10:11:53
3楼

楼主何以有此一问??
回复
fengche1915
2012年06月08日 10:30:43
4楼
好像我们一般只有 进线柜 才有互感器和电流表哦,母联柜上面没有表的哦

明白LZ的意思,如果母联柜要装电流表,如果母联柜通了,装上面还是下面不是一样的吗
回复
yuhen1984
2012年06月08日 11:01:56
5楼
问题太深奥了,不懂
回复
tanmeng_789
2012年06月08日 15:56:56
6楼

区管稍安,楼主的意思是:

在母联柜中,穿心式的电流互感器的正装时(指P1侧母排入,P2侧母排出),电流表可正常显示,

当主供停电,备供送电时,母联柜的电流互感器就相当于P2端为穿入方向,P1端为穿出方式,此时电流表如何接线?(可以理解,因为显显示的是负值)

[ 本帖最后由 tanmeng_789 于 2012-6-8 16:00 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年06月08日 16:59:37
7楼
电流互感器的一次电流反向,对电流表显示有什么影响?

“(可以理解,因为显显示的是负值)”,那是你和楼主的理解,不过再问一句:显示负值的交流电流表哪有买?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-8 17:02 编辑 ]
回复
tanmeng_789
2012年06月08日 17:52:01
8楼

正是因为没有显示负值的电流表,所以电流反向时,电流表指针会显示为0,因为无法反向显示
回复
shwj89
2012年06月08日 22:34:40
9楼
一看八楼的哥们儿就没接过电流表,如果只是电流表,电流互感器极性无要求,要是接电能表,功率表等就不可以了
回复
wxdchgs
2012年06月08日 23:36:16
10楼

劝你找块交流电流表试一下,实践出真知。
不要凭想当然------
回复
reefulljack
2012年06月09日 10:41:37
11楼
学习了下.
回复

相关推荐