在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!
在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!
2楼
是不是这样 钳流表是工作在标准50赫兹的 变频后 不准了
回复
3楼
这个是频率影响的,钳流表测的是有效值,频率改变的话,有效值的计算周期就不一样了
回复
4楼
对,就是频率的问题,
即使变频输出50HZ,钳形表的测量也可能是不准确的,因为高频干扰,这个和钳表的测量原理有关,并不是所有的钳形表都是这样的。
[
本帖最后由 youyou986 于 2012-6-13 15:26 编辑 ]
回复
5楼
钳形表测量电流是和电压的频率有关,频率变了,电流数据就不准!
回复
7楼
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。因为你的频率变了,高频干扰,电流数据就不准了...