高层建筑最不利消火栓净水压的问题
jumb627
jumb627 Lv.2
2006年12月02日 16:55:16
只看楼主

请教各位:计算最不利消火栓所需压力的时候,根据公式,最不利消火栓所需压力只于所选的水枪口径和充实水柱长度有关。高层建筑防火规范规定:当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。也就是说,水箱垂直距最不利消火栓7m或者15m。我的问题是,计算得最不利消火栓所需压力都比规范给出的任意一个值大,那水箱存的那点水(10min水量)靠重力下来的时候,在最不利消火栓所需压力远大于他们俩之间的净水压时,最不利消火栓就不能保证出水的充实长度,那要这水箱干什么?

请各位高人指教,是我曲解了最不利点消火栓净水压力的定义,还是这么设水箱根本就不合理?
先谢谢各位了,大家帮忙顶顶呵~~!
免费打赏
jumb627
2006年12月02日 17:00:27
2楼
哪位大虾给回答回答阿,小生感激涕零!!!
回复
jumb627
2006年12月04日 12:22:09
3楼
完了,没人管了,555
回复
ggppss9988
2006年12月04日 13:03:52
4楼
就我的理解,水箱的设置高度不是为了满足消火栓的充实水柱的要求。静水压力不应低于0.07MPa,是指水箱设置位置的底标高与最不利点消火栓栓口标高之间的高度差。
回复
jjplj
2006年12月04日 15:51:12
5楼
现在有的都不设那么高了,加设增压泵和气压罐满足嘴不利点的压力和流量要求。我认为是出于建筑和结构的考虑以及建筑美观,如果设的高度满足最不利点的压力要求的话,至少十几米,哪建筑不好设计,结构不好做,而且不好看。只要能满足一点灭火要求就行了,我认为设增压泵和气压罐满足嘴不利点的压力和流量要求这样还比较合理点。
回复
jjplj
2006年12月04日 15:57:49
6楼
我认为这主要是出于对建筑和结构考虑的,要满足嘴不利点的压力要求至少十几米,很难看,结构还不好做,所有只要能有点早期灭火能力就行了,现在很多都设增压泵和气压罐,以满足嘴不利点的压力和水量要求,就没要设7米或15米高了,我个人认为这样还是比较合理点。
回复
jumb627
2006年12月07日 16:41:58
7楼
呵呵,了解了解,主要就是为了有水出来,能灭点是一点吧
回复

相关推荐

APP内打开