常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
quandunhai
Lv.13
2006年12月02日 15:08:52
来自于
暖通制冷设备研发
+
关注
取消关注
只看楼主
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
免费打赏
li452328817
2007年01月08日 14:17:46
2楼
怎么没有人说话?
回复
baihua2218
2007年01月08日 15:26:23
3楼
根据制冷剂和制冷量,进入膨胀阀的液体制冷剂温度,蒸发温度,通过膨胀阀的压力降。我国对R22热力膨胀阀的名义工况规定如下:冷凝温度40℃,进入膨胀阀液体温度38℃,蒸发温度5℃,通过压力降0.69MPa,膨胀阀静止过热度3.5℃,膨胀阀过热度变化4℃。一般在选择的时候根据供应商的样本可能会有一些修正。如果粗略的选择只根据制冷量和制冷剂就可以,一般不会出现大问题。