室外是否需要设置环状给水管网?
wangzhihong
2004年06月19日 11:22:49
只看楼主

小区内一般要设置环状的给水管网,保证生活、消防用水。但是如果是一个单体工程,是否需要也在单体的周围设置环状网,生活、消防用水直接接市政网是否可行?

小区内一般要设置环状的给水管网,保证生活、消防用水。但是如果是一个单体工程,是否需要也在单体的周围设置环状网,生活、消防用水直接接市政网是否可行?
免费打赏
hugs88
2004年06月19日 13:34:18
2楼
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:

   一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15l/s时,可布置
     成枝状;


  用水量超过15l/s时执行规范环状管网,没错。
回复
wangzhihong
2004年06月21日 08:05:56
3楼
如果在单体的周围有城市管网,也在其周围设置环状管网,是否多余?
回复
2008gps
2004年06月21日 08:52:07
4楼
如果看GBJ16-87表8.2.2-2,该单体工程的室外消防水量超过15L/S,采用双路进水应该可行吧。
回复
wangzhihong
2004年06月21日 09:06:36
5楼
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:

   一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15l/s时,可布置
     成枝状;


  如果在单体的周围已经有了城市管网,也在单体周围设置环状管网,这样就是里外两个包围水环,有否必要呢。
回复
mzy
2004年06月21日 09:49:49
6楼
当然没有必要了,室外消防用水量由室外的消防环网提供(但室外消防环网的消火栓必须符合规范要求),室内消防用水在内部成环,与市政环网有两个或两个以上的连接管(室外的水压必须能满足室内消防系统的压力要求,要不接上也没用,呵呵)。
回复
wangzhihong
2004年06月22日 08:48:27
7楼
总不能得到满意的答复。
回复
xuxindan
2004年06月22日 08:55:38
8楼
室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15l/s时,可布置成枝状。
如果外网成环且消防用水量小于15L/S,可考虑枝状。
回复
wangzhihong
2004年06月22日 09:00:02
9楼
建筑物周围的市政环状网算不算?
回复
nenggao
2004年06月22日 09:13:47
10楼
做成环状网好
回复
2008gps
2004年06月22日 11:29:23
11楼
双路进水已与外网成环,又不用花很多钱,何乐而不为?
回复