在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?
tsml
tsml Lv.5
2012年06月08日 02:00:59
来自于防雷减灾
只看楼主

如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?

如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?
米克
2012年06月08日 07:49:57
2楼
同问?
回复
wangyan80
2012年06月09日 21:36:30
3楼
按规范要求,滚球雷从屋顶向下出了防护半径对裙房失去保护,所以裙房也要按要求设置接闪器,并与主楼接闪器可靠连接。
回复
geheime
2012年06月09日 23:47:35
4楼

看一下防雷规范2010版第4.3.9条条文说明,你就懂了。
裙房做避雷带的不是必须的。当滚球法那个球垂直下落会触及的部分才需要,如果裙房伸出的距离不是很长,球落到地面还不能触碰到裙房边缘,是不需要做的。
回复
tianshaoyi
2012年06月29日 18:15:47
5楼
既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层的保护范围内。
回复
co1423558942298
2015年02月11日 15:22:59
6楼
tianshaoyi 发表于 2012-6-29 18:15 既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层 …我想问二类楼层80米,群楼22米怎么怎么计算呢滚球半径
回复
honestcao
2015年02月12日 23:16:19
7楼
这个要具体案例具体分析啦,不是全部要做,也不是都不用做,最基本的辨别是使用滚球法。
回复

相关推荐

APP内打开