如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?
如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?
2楼
同问?
回复
3楼
按规范要求,滚球雷从屋顶向下出了防护半径对裙房失去保护,所以裙房也要按要求设置接闪器,并与主楼接闪器可靠连接。
回复
4楼
看一下防雷规范2010版第4.3.9条条文说明,你就懂了。
裙房做避雷带的不是必须的。当滚球法那个球垂直下落会触及的部分才需要,如果裙房伸出的距离不是很长,球落到地面还不能触碰到裙房边缘,是不需要做的。
回复
5楼
既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层的保护范围内。
回复
6楼
tianshaoyi 发表于 2012-6-29 18:15 既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层 …我想问二类楼层80米,群楼22米怎么怎么计算呢滚球半径
回复
7楼
这个要具体案例具体分析啦,不是全部要做,也不是都不用做,最基本的辨别是使用滚球法。