关于发电机差动保护的CT
whrdctwm
whrdctwm Lv.3
2006年12月01日 20:40:11
来自于继电保护
只看楼主

发电机差动保护所用的电流互感器,中性点侧为5P25,出口侧为10P20,这样配置有问题么?变比是一样的.

发电机差动保护所用的电流互感器,中性点侧为5P25,出口侧为10P20,这样配置有问题么?变比是一样的.
免费打赏
zyz8438
2006年12月06日 22:09:36
2楼
变比虽然一致,但是特性曲线不同也是不行的。当穿越性短路电流较大时,两个CT的饱和程度不一样,会有较大的差流产生,差动保护将会误动作!
回复
whrdctwm
2006年12月07日 19:36:14
3楼
我计算了,发电机出口短路电流最大51KA,CT变比为4000/5,两只CT都能保证误差不超标,行么?
回复

相关推荐