是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。为什么啊?大家帮帮忙。
是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?
怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。
为什么啊?
大家帮帮忙。
12楼
关于消防管道自动排气阀的设置问题,《建规》GBJ16-87(2001年版)并没有明确提出来。但第8.6.1条的第九项提到了,严寒地区的室内消防管网在采用干式系统时必须设置自动排气阀。如果从这一点特别说明来理解,一般的湿式系统没有强制要求设排气阀。
我以前的项目中,有的审图单位提出来要设,但大部分都没提出来过。
我觉得这一点规范也不够明确。
回复
13楼
前段时间做了个小的
我设置了排气阀和实验消火栓
复核的师傅说不用设了
何解?
回复
14楼
在有可能集气的地方就要设排气阀,横管一般都会有一个坡度,所以一般设一个排气阀就够了。
回复
15楼
还没听说过,消火栓系统最高处不设置自动排气阀的。压力表,你说呢?
回复
16楼
我一直认为设有气压给水设备的给水管网应在系统的最高处设置自动排气阀,我做的项目都不做,即然大伙提了我觉得应该去研究一下了
回复
17楼
以前我们都没有做排气阀,后来觉得还是应该设,因为消火栓系统平时很少使用,管内的空气会越来越多,一旦打开消火栓的时候,会影响出水。
回复
18楼
消防系统都应该设置最高点自动排气,不论是消火栓系统还是自喷系统,审图不提不代表就可以不设。
回复
19楼
能告诉我具体的设置位置吗???
关于有室外消防水箱的情况
回复
20楼
我也有同样的疑问啊
回复
21楼
如果消火栓管路在墙里呢?
回复