是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。为什么啊?大家帮帮忙。
是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?
怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。
为什么啊?
大家帮帮忙。
2楼
消火栓立管最高点处应设置自动排气阀
在全国勘察设计注册公用设备工程师/给水排水专业考试复习教材中有条室内消火栓给水管网有说明.请参考
回复
3楼
消火栓系统在最高点处应设置自动排气阀,压力表应该就没必要了吧
回复
4楼
消火栓系统在最高点处应设置自动排气阀,压力表在试验用消火栓上有!
回复
5楼
但是审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。
还有我看见好多的图纸上都没设置自动排气阀啊
回复
6楼
还有一点啊,是不是室外污水管采用双壁波纹管时,建筑的基础就不能采用钢筋混凝土基础啊?
为什么啊?是不是双壁波纹管不抗压,好象是软的啊?
回复
7楼
回楼主,消火栓系统和自喷系统最高处设置自动排气阀是毋庸置疑的,你所说的以前审图没有提这个问题,并不表示它本身就没有问题。而且做变频加压给水,照样应该在管网最高处设置自动排气阀。
敷设双壁波纹管,用细砂回填即可,原因为它可以与周围砂土共同抵抗应力。
回复
8楼
哦。非常感谢你啊
我以后会注意这些问题的
回复
9楼
同意7楼的观点 ,变频加压给水最好也装上自动排气阀
回复
10楼
我也奇怪,不知道什么叫管网最高处,尤其是屋面面积比较大的时候,屋面上环网的高度哪儿算是最高呢?而且非常大的时候是不是需要设置多个排气阀?
另外,如果屋面有消防水箱,那么消防水箱处才是最高处,那自动排气阀设在哪里,设在止回阀之前吗?感觉怪怪的
回复
11楼
同意
回复