是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。为什么啊?大家帮帮忙。
是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?
怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。
为什么啊?
大家帮帮忙。
22楼
是立管最高点需要设置
回复
23楼
我觉得消火栓系统一般是没必要设置自动排气阀的,要设置的话也应该在管网的最不利点处的横管上.一般最不利点应该是在整个管网的最高点,主要原因是为了泄水方便需要在整个管网的横管上要有一个坡向泄水口的坡度.
不知道这样理解对不对?
关于干式自动喷水系统和预作用自动喷淋系统,需要在横管上的一定位置处设置自动排气阀的,这个主要是为了满足在2分钟内把管道中的气体排除,同时喷水的要求.
回复
24楼
我觉得就加几个自动排气阀,最好还是加上,尤其是变频率给水时更需要加.
回复
25楼
顶!
回复
26楼
面积比较大的会做成环 在环上设一个排气阀就好了,给水管也坡度的 只是特别小好像是千分之三吧。水箱的不去管 在下面的环上设一个,水箱接上去立管那点就放弃了吧 而且止回阀一般建议安在横管上的(虽然有立管的止回阀 但怕施工队操作失误 不能保证开启高度 尽量还是按在横管)。
下面回楼主,《高规》有明确说在实验消火栓安压力表,《多规》没有说 个人认为多层建筑试验消火栓可以不设压力表。但最高处设自动排气阀 是要做的,根据的是《建筑给排水设计规范》里面有个间歇行给水的要设那条,消防给水属于间歇性的。
回复
27楼
我还是比较同意你的观点。
象有些工程,有高位水箱,只有一个消防立管,自动排气阀设在哪呢?
回复