过冷后的问题
jiawz1
jiawz1 Lv.2
2006年12月01日 19:32:15
来自于制冷技术
只看楼主

最近在一个水产公司玩,发现他们的5台螺杆机都带有经济器,但在实际中他们并不使用我问他们为什么不用,用的 话可以使制冷剂液体得到一个过冷度,增加压缩机的制冷量,使排气温度稍微降低他们说按道理的话,应该用事有好处的,但是安装的时候,过冷后的制冷剂液体管道比较长,而且没有保温当过冷的液体在进入循环桶节流阀之前,就已经和环境进行热交换了 ,所以用跟没用一样。我以前一直认为过冷后的管道是不需要保温的,不知道大家看了以后又什么想法,希望得到指点

最近在一个水产公司玩,发现他们的5台螺杆机都带有经济器,但在实际中他们并不使用
我问他们为什么不用,用的 话可以使制冷剂液体得到一个过冷度,增加压缩机的制冷量,使排气温度稍微降低
他们说按道理的话,应该用事有好处的,但是安装的时候,过冷后的制冷剂液体管道比较长,而且没有保温
当过冷的液体在进入循环桶节流阀之前,就已经和环境进行热交换了 ,所以用跟没用一样。

我以前一直认为过冷后的管道是不需要保温的,不知道大家看了以后又什么想法,希望得到指点
峰哥
2006年12月04日 19:12:21
2楼
1.过冷后的还没有进入节流阀的管路,应该做保温,防止和环境换热,降低了过冷度,从而会造成制冷量的损失!
所以说,液管一定要做保温。
2.如果节流阀在室外,节流后的管路也要做保温,否则会造成干度变大!
回复
loveyoukwj
2006年12月05日 21:29:49
3楼
一般过热的蒸汽和过冷处理的都是需要保温的,实践就上检验标准。
回复
yangjh-hao
2006年12月05日 22:28:35
4楼
同意楼上的观点:过热的蒸汽和过冷处理的都是需要保温的,避免热损失
回复

相关推荐

APP内打开