有些厂家目录上提供静压:0P,12P 30P, 但是有些厂家的产品是提供大余压风机盘管:40P,50P,70P等究竟什么是静压,什么是余压,这些产品究竟分别什么样的场合呢?选用风机盘管的时候究竟以哪个指标为准,静压还是余压?谢谢大家

有些厂家目录上提供静压:0P,12P 30P, 但是有些厂家的产品是提供大余压风机盘管:40P,50P,70P等
究竟什么是静压,什么是余压,这些产品究竟分别什么样的场合呢?选用风机盘管的时候究竟以哪个指标为准,静压还是余压?
谢谢大家
免费打赏
zgh65
2006年12月01日 18:58:09
2楼
其实都是机外余压,根据连接风管的阻力,选择合适的余压就好
回复
克莱门特
2006年12月02日 08:46:56
3楼
风机盘管的静压和余压是一回事,10帕相当1米的风管.
回复
fzx516
2006年12月02日 12:03:29
4楼
哦.明白了.学习中!!!
回复
kenneth806
2006年12月02日 17:03:33
5楼

0Pa的风机盘管至多可以接多长的风管呢?有些厂家说可以接4m,但我表示怀疑。
回复
quandunhai
2006年12月03日 19:40:47
6楼
10帕一米是不是有点偏大了点呀.

思想集大成者:土建风道用这个数可以,金属风道偏大

回复
yzy7979
2006年12月19日 15:10:07
7楼
通常5~6Pa 每米比较符合实际情况
回复
tanghuaping
2006年12月20日 17:11:59
8楼


实际情况是得看多大的风管才行啊,风管大小不一样肯定接的长度不一样的!!!
回复
zgh65
2006年12月21日 17:28:35
9楼
说到一个通风设备,静压是不科学的说法,不过习惯了也就合理了.
静压和余压是同一个物理量.
静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压).
余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。
就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可。
回复
wendyshelly
2007年02月26日 20:45:46
10楼


全压=静压+动压。
回复
yklts@co163
2007年02月27日 14:51:08
11楼
同意9楼,10楼的意见.
一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管5-7米/秒,支管4-5米/秒),都计取1Pa/m的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取15Pa/个,送风静压箱取40Pa/个,过滤网取10Pa/个,风口10Pa/个.
以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考.