求高手参谋一下办公楼框剪结构的平面布置
zl0309
zl0309 Lv.6
2012年06月07日 16:00:56
只看楼主

框剪结构19层,柱子底层的是900*900 的 到顶部是700*700的 混凝凝土有C45~C35 主梁350*650次梁300*600小梁是250*400的混凝土由C35~C30 我算完以后位移 周期比什么的都符合规范 但是看平面也知道有扭转,主要是上面有俩楼梯间和电梯间有两个筒,下面没有全是框架结构。。。我也想过在下面的两角加上混凝土,但是不知道这样做的效果和性价比是不是合适,高手们给看看,提一些意见,小弟拜谢!

框剪结构19层,柱子底层的是900*900 的 到顶部是700*700的 混凝凝土有C45~C35 主梁350*650次梁300*600小梁是250*400的混凝土由C35~C30 我算完以后位移 周期比什么的都符合规范 但是看平面也知道有扭转,主要是上面有俩楼梯间和电梯间有两个筒,下面没有全是框架结构。。。我也想过在下面的两角加上混凝土,但是不知道这样做的效果和性价比是不是合适,高手们给看看,提一些意见,小弟拜谢! QQ截图20120607155329.png

QQ截图20120607155329.png

免费打赏
htl2012
2012年06月09日 09:01:29
12楼
哎呀,7楼的讲的很有道理,一看原来是如梦兄啊~呵呵
回复
htl2012
2012年06月09日 09:06:32
13楼
你这个调整后的是不是有点刚啊?可以适当取消一部分墙,特别是Y向的!
另外如果墙的承受的地震倾覆力矩不大于50%,而且就已经这样了,还差的不少,是否可以考虑将框架结构承受的地震倾覆力矩控制在50%~80%之间
回复
yinzhanxiang
2012年06月09日 15:59:20
14楼
7楼说的很到位,概念设计是最基本和最重要的!
回复
wutao0528
2012年06月09日 22:20:17
15楼
总感觉该结构布置怪怪的
1、框架剪力墙,柱子太多,剪力墙太少了。很少见到有人这样做,感觉是纯框架一样,剪力墙的特点没有发挥。
2、外围一圈柱子都是突出来的,是为了建筑的立面效果嘛?个人觉得外围可以用剪力墙,内部为了获取大空间可以用柱子。不过十九层,中间那几个柱子的轴压比够呛,算出来钢筋应该不少。
3、觉得中间部位梁太密了,没有必要弄井字梁,房间里面那么多梁也不好看不是。
4、梁截面350*650,柱子900*900。从这点来看,建筑的刚度,梁的贡献很大。但是这样恰恰和强柱弱梁的抗震理念想违背。从抗震的角度来考虑,不是很合理。
5、楼梯间和电梯间那样不知,特别是楼梯平台在两头,试问,人们该怎样走呢?
个人拙见,请各位不吝赐教!
回复
wutao0528
2012年06月09日 22:26:18
16楼
至于PKPM的计算结果嘛,平动和扭转周期不会很纯啊!
回复

相关推荐

APP内打开