有火灾报警系统而没自动喷淋系统,是否合理
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年06月07日 15:57:24
只看楼主

一个五层的邮政银行办公楼,U型建筑,每层建筑面积2800平米左右,一层局部1000平米设有对外营业网点,二层局部设了一个中心机房,机房内按规范设计了七氟丙烷气体灭火及联动控制系统。 按照《建规》P84第8.5.1-5“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等”,建筑内采用的分体空调。因此,不需要设置自动喷淋系统。 现在甲方倾向于把除了不宜用水扑救的机房及配电室外,均想设计喷淋系统。我给甲方的建议是:如果楼内不采用送回风管形式的中央空调,就不必设置自动喷淋系统,也可以减少消防水池和消防泵房的建设成本。

另外,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 P4该办公楼应该按照二级防护等级设计火灾自动报警系统。如果设计了火灾报警系统,而没有设计自动喷淋系统,是否合理?
免费打赏
路过
2012年06月11日 16:06:08
12楼
咱国家有很多单位很有钱,你帮他省了,他不会给你,也不会支持希望工程,还是做吧。
回复
cmsgdarch
2012年06月11日 17:29:37
13楼
按重要办公楼考虑应设自动喷淋。
回复
zhl1029521
2012年06月11日 18:50:16
14楼
可以,不设置,画图省事又省钱,多好,不要给设计找事情干呢
回复
tbqyc
2012年06月11日 20:02:30
15楼
火灾报警不仅仅是要与喷淋有关,设不设喷淋与火灾报警没有必要联系!
回复
qq37291228
2012年06月11日 20:10:13
16楼
回复
chenhuanjun
2012年06月11日 22:10:28
17楼
我是过来学习的
回复
zhuzg110
2012年06月12日 10:20:29
18楼
这个应该设喷淋,邮政办公楼不是一般的办公楼,而且以后也有可能上中央空调,应该是设喷淋比较好。
回复
zgllbw2010
2012年06月12日 11:08:56
19楼
我觉得是合理的
回复
luweilin123
2012年06月12日 11:32:04
20楼
两者没必然管线,看客户需求了。像我们单位的办公室只有报警系统,没有喷淋系统。
回复
jianhua4350
2012年06月12日 16:09:58
21楼
不设置喷淋应该与规范不冲突
回复