有火灾报警系统而没自动喷淋系统,是否合理
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年06月07日 15:57:24
只看楼主

一个五层的邮政银行办公楼,U型建筑,每层建筑面积2800平米左右,一层局部1000平米设有对外营业网点,二层局部设了一个中心机房,机房内按规范设计了七氟丙烷气体灭火及联动控制系统。 按照《建规》P84第8.5.1-5“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等”,建筑内采用的分体空调。因此,不需要设置自动喷淋系统。 现在甲方倾向于把除了不宜用水扑救的机房及配电室外,均想设计喷淋系统。我给甲方的建议是:如果楼内不采用送回风管形式的中央空调,就不必设置自动喷淋系统,也可以减少消防水池和消防泵房的建设成本。

另外,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 P4该办公楼应该按照二级防护等级设计火灾自动报警系统。如果设计了火灾报警系统,而没有设计自动喷淋系统,是否合理?
免费打赏
danchengtumu
2012年06月08日 08:21:28
2楼
新手到来,坐等答案,学习学习,提高提高
回复
w-jwei
2012年06月10日 14:15:17
3楼
你设计的没有错,但是规范是最低的要求,同时建设单位有权根据情况作出比规范更严的标准,如果建设间坚持要设喷淋,你就应设。
第二个,火灾报警不仅仅是要与喷淋有关,设不设喷淋与火灾报警没有必要联系!
回复
寒冬
2012年06月11日 09:27:43
4楼
从理论和规范来讲你提出来的建议没有错,那就看看甲方的意见了,规范是最低标准,如果甲方不差钱,做上喷淋系统也没错!
回复
pangjiang27
2012年06月11日 09:55:35
5楼
同意楼上意见。

邮政银行办公楼应该是不差钱的~ 业主都想从严要求了,那就上吧,这类建筑多半是喷淋的……

楼主尽到自己建议权就尽职了^_^
回复
qq415949031
2012年06月11日 10:09:15
6楼
哥们,您真替甲方省钱啊,照顾下我们施工单位啊
回复
zl19830211feng
2012年06月11日 12:14:37
7楼
甲方想花钱啊,不过楼主没有错误
回复
lichangan1000
2012年06月11日 13:43:25
8楼
设计依据如何写?
应建设方要求?
回复
skyjixua
2012年06月11日 14:27:17
9楼
建筑高度是多少
回复
markovnikov
2012年06月11日 14:41:49
10楼
你做的也没错,看甲方想不想做的更好了,有报警没喷淋可以啊,又不是只有喷淋可以当作消防系统使用。
回复
红尘骑士
2012年06月11日 15:33:15
11楼
学习了,视情况可高于规范
回复