承压锅炉系统的定压点如何确定
sailimu613
sailimu613 Lv.2
2006年12月01日 15:05:50
来自于采暖供热
只看楼主

我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因

我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
f_jg2003
2006年12月04日 19:52:56
2楼
膨胀水箱是否安装在循环泵入口?
循环泵不开时只启动补水泵难道膨胀水箱里会没有水吗?一般一开始水箱有水,运行时放出存气后水位下降有可能造成水箱无水,若气放完后补水至水箱低水位,然后停止补水系统应该可以正常运行,不知你的是什么情况,另外小区多大,膨胀水箱多大?
回复
lwjlwj
2006年12月05日 23:24:53
3楼
看数据,设备选择没太大问题,只是循环泵出口总水头太接近锅炉最高工作压力,应该考虑一下超压问题。膨胀水箱无水位,只能说明补水不足,应对系统补水到膨胀水箱工作水位。还有是另一种情况补水泵一运行,系统就超压、泄水,也是膨胀水箱无水位的原因之一。
回复
sailimu613
2006年12月06日 16:51:33
4楼
谢谢,说得挺好可能是楼上这位说的情况
回复
sailimu613
2006年12月06日 16:53:00
5楼
那是否把锅炉的压力提高就可以
回复
edilaobai
2006年12月06日 17:53:42
6楼
1 重新核实系统的阻力损损失
2 按新核实系统的阻力损损失配置循环泵
3 补水泵扬程55M
4 锅炉最高工作压力降为为0.45MPa,可节能

回复
kltxjy
2006年12月26日 13:09:22
7楼
回水压力是多少
回复