电流的大小选铜牌怎么选
qaz1115
qaz1115 Lv.2
2012年06月07日 13:26:58
只看楼主

我是一个好学的学徒 请问 各位大师 算铜排的承载大小怎么算?

我是一个好学的学徒 请问 各位大师 算铜排的承载大小怎么算?
免费打赏
无影
2012年06月07日 14:47:01
2楼
我一般都是查常用数据手册的。
这个似乎可以用动、热稳定的校验公式来确定最小规格。等高手~~
回复
cpewrx
2012年06月07日 15:43:39
3楼
根据计算电流查手册选铜排规格
然后根据计算出的系统最大短路电流校验动热稳定性
回复
qaz1115
2012年06月07日 20:37:51
4楼
请问:热稳定性是什麽?
回复
qaz1115
2012年06月07日 20:39:12
5楼
奥 对了他们好像是算什麽平方?
回复
天空蔚蓝
2012年06月07日 21:48:00
6楼
根据电流去选吧、还要看你的铜排(铝排)的安装方式,如水平与垂直式不同的
回复
天空蔚蓝
2012年06月07日 21:52:43
7楼
主要是看选电流时要考虑电流密度,母排面积越大载流密度越小,散热不行,还要看用什么型号的柜体,散热不同啊
回复
tdqhappy0
2012年06月07日 22:17:17
8楼
手册上既有计算方法也有前辈们已经计算好的方法,在国家标准图集里有的
回复
qaz1115
2012年06月07日 22:22:39
9楼
请问 国家标准的网站是多少啊?
回复
qaz1115
2012年06月07日 22:27:55
10楼
请问 ;那列如GGD4000A的上次好像用的是《140×15》的 那我请问3200A你算要多大的那?
回复
yuhen1984
2012年06月08日 11:49:10
11楼
查规范太麻烦,估计干起活来你也是时间查表,一般情况下我都是电流密度在2左右,如你举得例子,4000A/(140*15)=1.9 3200的用140*12 或160*10的都行,这要看你连接的铜排宽度确定了, 铜牌截面积是电流的一半,在一般情况下没什么问题。
还有就是400A电流以下时最好查查表,此法不太适用,电流密度应选用大一些2.5或3.否则易造成浪费,增加成本。
电流大于4000A时最好也查表,电流密度应取小一些比如1.5什么的?否则载流量不够,出问题。
一般情况下的电流用这个办法没啥问题。
回复