2楼
先看看!评论奖分!
回复
3楼
没有接触过江苏方面的清单,不过见过这份清单报价,有些方面没有处理好。
一、3工程造价汇总表-----查找不到对应的数据。
二、你用的是常规报表结合清单报价的方式(方式有:主要投标报表、辅助投标报表、计价表计价方式报表、常规报表),体现不出清单的格式来,有些表格没有转出来,如分部分项工程量清单计价表,
三、没有总价封面。
回复
4楼
借楼主此帖,让我们讨论一下变电室高低压问题,希望大家踊跃发言。
我提几个问题(并非针对本预算):
1、电缆什么情况需要记取电缆测试,什么时候不记取测试。
2、电缆需要刷防火漆不。
3、柜内母线是否套用共箱母线。
4、配电柜内那些元件需要调试。
回复
5楼
1 新敷设电缆一般都要进行电缆测试!!投入运行3~12月再做一次电缆测试!!以后就按正常周期进行测试!!
2 我们这儿做一般都不刷放火漆!
3 一般套用套用母线安装!
4 真空开关 PT CT 避雷器 电容器等
以上是我们这儿通用做法!!!仅供参考!!!
回复
6楼
感谢楼主,低压电缆是不需要套电缆调试的。
回复
7楼
是的!!!以上都是针对高压方面的!至少
低压电缆要测量一下绝缘电阻吧!!
回复
8楼
同意二楼的意见!!谢谢拉!!
回复
9楼
厉害
回复
10楼
1 低压电缆一般不要进行电缆测试!!
2 从电缆桥架到盘柜孔段需要刷防腐漆;
3 盘内用母排
4 盘柜内设备我们一般进行整体调试
以上是我们这儿通用做法!!!仅供参考!!!
回复
11楼
一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定:
(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应 的“配电设备系统调试”子目。
(2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。
(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。
回复