加药系统放在二楼,药水加往一楼,高差最大10米,停机后有自流现象(泵停后,药仍经过泵体流出),现不需要这种自流,请教各位可有好的办法解决这个问题?
加药系统放在二楼,药水加往一楼,高差最大10米,停机后有自流现象(泵停后,药仍经过泵体流出),现不需要这种自流,请教各位可有好的办法解决这个问题?
2楼
产生虹吸,只要将进出口阀门关掉就行了.
回复
3楼
在加药管路上装一个电磁阀,并于加药泵连锁即可!加药泵工作时,电磁阀打开,加药泵不工作时,电磁阀关闭!
回复
4楼
加电磁阀的我也考虑过,有没更好的办法,管子DN20
回复
5楼
加一个球形逆止阀在上端,试一试,大概可以!
回复
6楼
在上端加球形止回阀我也加过,但不起作用,
回复
7楼
装个球阀,关加药泵时顺手关一下阀门可以吗?老大,不费多少力
回复
8楼
已经装了球阀,顺手关一下也可以,关键是上自动化控制
回复
9楼
在加药泵出口管路接一旁通管,旁通管上接一个止回阀。当泵运行时,管道有压力,止回阀关闭,停泵时,管道内形成负压,空气吸入,破坏虹吸。但药泵出液管设计应该高出配药箱液面。
回复
10楼
不知道有没有那么大管颈的水力阀
回复
11楼
我感觉你还是加一个电磁阀比较合适,这样你所谓的自动化才可以保现,你说那???
回复