【探讨】名义制热外机结霜,大家探讨下结霜的原因
skycoolcool
2012年06月07日 11:13:47
来自于制冷技术
只看楼主

新开发变频机组,电子膨胀阀控制流量(根据吸气过热度来控制流量的大小),现在名义制热工况下(室内20/-,室外7/6),出现外机热交结霜现象,大家探讨下出现结霜的原因,有没有什么好的办法解决。ps:外机热交流路分配基本均匀

新开发变频机组,电子膨胀阀控制流量(根据吸气过热度来控制流量的大小),现在名义制热工况下(室内20/-,室外7/6),
出现外机热交结霜现象,大家探讨下出现结霜的原因,有没有什么好的办法解决。
ps:外机热交流路分配基本均匀
免费打赏
上海小张
2012年06月07日 12:01:33
2楼
外机结霜怎么了? 难道室内温度达不到? 冬天结霜 夏天结露正常啊?
回复
skycoolcool
2012年06月07日 12:21:11
3楼
为了不影响制热性能,新开发机型,国标名义制热工况,一般不允许结霜。
回复
skycoolcool
2012年06月08日 09:29:00
4楼
坐等高手指导
回复
adingkgb
2012年06月08日 10:27:14
5楼
采用什么工质?机组当时的蒸发压力多少
回复
care333
2012年06月08日 13:51:21
6楼
实验室的湿度是多少?
回复
skycoolcool
2012年06月08日 16:39:22
7楼
R410a工质,蒸发压力没有压力点,经过9米15.88管路后,吸气压力大概是7.5(绝对压力)bar
回复
skycoolcool
2012年06月08日 16:42:34
8楼
室外侧7/6,湿度为86.9%
回复
bj2008lai
2012年06月10日 15:38:57
9楼
想问问,这个是依据是 18430.1吗?
回复
雨花冷机
2012年06月11日 13:30:12
10楼
这 是系統不匹配的故障,估计选用的零配件不合理。两器应该没问题。好像是电子膨胀阀不对,要么是电控的问题。中国这个电子膨胀阀控制技术还是有点跟不上
回复
xiaojun5455
2012年06月11日 22:38:08
11楼
要结霜必须满足两个条件:第一换热器翅片温度低于环境温度露点温度,第二,翅片温度必须低于0度,两个条件缺一不可,因此有的地方需要温度达到零下10度,但是不会结霜,因为其露点温度更低。因此结霜与环境温度的相对湿度和翅片温度有关,当翅片温度低于环境温度露点温度就会在翅片种析出液态水,当翅片温度低于0度析出的液态水就会结成霜,结霜后会让换热效率变低因此霜会越结越厚,现在热泵的主要除霜方式为热气旁通除霜和逆向除霜,用的比较多的是逆向除霜,因为该种除霜速度比较快。冬季使用热泵结霜是不可避免的,现在要做的就是如何准确的判断进入除霜条件。
回复

相关推荐

APP内打开