新开发变频机组,电子膨胀阀控制流量(根据吸气过热度来控制流量的大小),现在名义制热工况下(室内20/-,室外7/6),出现外机热交结霜现象,大家探讨下出现结霜的原因,有没有什么好的办法解决。ps:外机热交流路分配基本均匀
新开发变频机组,电子膨胀阀控制流量(根据吸气过热度来控制流量的大小),现在名义制热工况下(室内20/-,室外7/6),
出现外机热交结霜现象,大家探讨下出现结霜的原因,有没有什么好的办法解决。
ps:外机热交流路分配基本均匀
12楼
如果7度结霜说明你的室外机风量有点小。
回复
13楼
这就很矛盾了,从蒸发温度来看,并没有低于零下。那么蒸发器不应该结霜。
有一种可能是蒸发器分流不均,如果用毛细管分流器(莲蓬头)的,就可能会有这种情况。
由于管道较长,如怀疑测压不准的话,最好在蒸发器处开口接表。
回复
14楼
蒸发温度一般控制在-3°以上就可能不会结霜了。
是不是其中一路的分配不太好影响到整体的?
回复
15楼
是电子膨胀阀选小了??这个电子膨胀阀控制应该还是可以的,之前我们其他机组也有用过,都没出现名义工况结霜现象。
回复
16楼
不是,基本上是按照7725,
回复
17楼
多谢详细的解释。
回复
18楼
我是来学习一下的
回复
19楼
膨胀阀开度太小或冷媒不足,前者可能性大
回复
20楼
同意室外侧换热器某路分配不均匀的观点,楼主说换热器分配均匀主要看什么参数,有没有在每一路的出口布上热电偶?
你这个结霜是大面积结霜还是某一路或某一块结霜,有没有可能某一路焊堵了
回复
21楼
制热标况下外机结霜是不正常的,通常有以下几个原因:1、分流不均匀;2、冷媒过多或过少;3、节流部件过长或过短。通过观察结霜的位置和各个温度点,就能找出个中原因啦!嘻嘻!