元件选择是否合理
gyz_58263011
2006年12月01日 09:58:00
只看楼主

  我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方. 

  我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方. 
免费打赏
首席技术官
2006年12月01日 10:17:00
2楼
怎么不正常?
请一次说清楚
回复
hhsscc
2006年12月01日 11:08:38
3楼
元老选得没问题。
回复
gyz_58263011
2006年12月01日 11:25:23
4楼
 我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方.  经常出现各种元件烧坏.保险座 保险芯子 接触器 热继电器 导线都烧过.我用的接触器是正泰的专用电容接触器,导线是10平方的多股铜芯线,我想不应该是元件质量问题.
回复
首席技术官
2006年12月01日 12:55:57
5楼
各种是几种,都烧过么,电容器、保险、热过载、接触器、导线、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
你就不能一次表达清楚么
回复
gyz_58263011
2006年12月01日 15:52:36
6楼
 我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方.保险座 保险芯子 接触器 热继电器 联接导线都烧过. 我用的接触器是正泰的专用电容接触器,导线是10平方的多股铜芯线,我想不应该是元件质量问题.



回复
kingxx77
2006年12月01日 16:24:55
7楼
元件质量问题,你只要说你的CJ19是用哪个公司的我就知道了.另外 你的补偿柜有避雷器吗?
回复
lfzs1230
2006年12月01日 18:46:11
8楼
各位,我怎么根据电容器的容量来计算保护电容器的元件的整定值的大小阿?谢谢
回复
wym77218
2006年12月01日 20:58:11
9楼
元件质量有问题或元件安装不牢固虚接。你的系统里有谐波吗是不是谐波放大造成了过载,你的电容器没坏过吗?现在运行平均每个电容多大电流。
wym_77218@126.com Qq:583379768
回复
gdygyh
2006年12月01日 22:49:19
10楼

我们在实际中发生过烧保险座 保险芯子联接导线发热的现象,经检查一般多数如wym77218所说元件质量有问题或元件安装不牢固虚接而引起的. 
回复
yhb2313
2006年12月01日 23:10:52
11楼
电容柜元件配置不太合理,电容30KVAR,那其它元件选的小了点,改80A的好点。