我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方.
我这里有一组电容补偿它的配备是这样的,保险型号RT14-63 接触器型号CJ19-63/21 热继电器型号TR36-63 电容器型号BSMJO 0.4-30-3 额定容量30KVar.现在用起来很不正常,请各位老师指教一下问题出在什么地方.
12楼
导线选的小了吧,我们以前用6方线,也烧过,后来用10方线,热继电器整定是多少的,元件选的没问题,热继电器整定在50A左右就行了
回复
13楼
保险要选100A以上就可以了,保险的目的是防短路和接地
回复
14楼
导线最好选用铜材,电气元件最起码要用国内名牌,还要不是假货,另外看看是不是夜间电压高的时候电容没有退出。维修的时候给电工师傅多吃点。呵呵。
回复
15楼
这些元件都烧过,而且从现象上看都是因为过电流引起的,具有普遍特点
多长时间发生一次呢
1.加串联电抗器试试
2.是否电网电压偏高
3.是否产生谐波放大(嫌疑最大),没有谐波的情况下测量某电容器的电流,再开动负荷测量一下,若不同(升高)则产生谐波放大了
4.频繁投切
回复
16楼
:time: :time: :time:
回复