互感器问题
skcplus
skcplus Lv.2
2006年11月30日 19:40:27
来自于变压器
只看楼主

互感器为穿芯式的 LRZ-12 三变比 200/5 400/5 630/5做过流脱扣试验 选变比200/5时 升流器300A档 二次电流升到2A就升不上了选630/5 升流器选大电流 kA档 就可以升上去这是为什么 ? 难道是互感器饱和了?可以肯定仪器没坏

互感器为穿芯式的 LRZ-12 三变比 200/5 400/5 630/5
做过流脱扣试验
选变比200/5时 升流器300A档 二次电流升到2A就升不上了
选630/5 升流器选大电流 kA档 就可以升上去
这是为什么 ? 难道是互感器饱和了?
可以肯定仪器没坏
免费打赏
互感器
2006年11月30日 20:49:25
2楼
如果是铁芯饱和,那么换什么设备都升不上去5A的。
我觉得应该是升流器容量问题。
回复
skcplus
2006年11月30日 21:36:21
3楼
那为什么换档就行了。。。
回复
互感器
2006年12月01日 15:08:38
4楼
我们在试验中也遇到过这种情况,刚刚有人给我寄了本讲升流器的书,我晚上翻翻,看讲了这些没有。
回复
skcplus
2006年12月01日 18:44:28
5楼
互感器用一次穿芯升不上 二次穿芯接400/5也是这样的现象
容量是20VA的

升流器是SLQ-82系列的
升流器容量9kVA 调压器估计8kVA左右
输入电压220V 输出电流0-1500A可调 开口电压6V