DSCI0064.JPG DSCI0061.JPG DSCI0063.JPG DSCI0066.JPG DSCI0066.JPG DSCI0063.JPG

DSCI0066.JPG


DSCI0063.JPG


DSCI0064.JPG


DSCI0061.JPG

免费打赏
jun2006
2012年06月07日 10:05:59
2楼
开利30HXC400电机温度过高,电机接线端的线圈部分容易烧炸,至今已维修7台开利06N螺杆压缩机烧线圈的了。你要仔细检查!!
1、检查喷油电磁阀线圈是否正常,手摸供液管5分铜管(在冷媒过滤器出口截止阀上部的5分铜管),有否随喷液电磁阀2个,一大一
小(滴、嗒声)冷媒流动。
2、检查电机温度传感器是否正常,电机接线柱上有个备用接口,你可以将传感器另一端插到备用接口上试试1-公共端,2-接传感器,
3-空。将2接线插到3脚。
3、确认传感器接线与是否接触良好。
4、冷媒视液镜是否满液镜,膨胀阀开度是多少?确认是否冷媒不足或冷媒滤芯堵塞。
所有机组的故障都是一些小问题,要仔细了解三大系统的关系,特别是冷媒与温度关系,维修时不要想的故障太复杂了,胆大心细去处理故障,事后你就知道是 小问题
第四张图,我只能告诉你不要去调它!!!如要调,面向调节口,顺时关小,逆时开大,请三思而后行。
回复
小花81260669
2012年06月09日 20:52:34
3楼
电机温度多少才是过高?
回复
6529639
2012年06月10日 18:27:07
4楼
88度
回复
king0908
2012年06月10日 20:05:38
5楼
80度时冷却电机阀打开的,电机温度超过110度时停机保护
回复
king0908
2012年06月10日 20:12:40
6楼
邓师傅谢谢你了!你分析得很祥细。我怀疑那电子板当电机温度达到80度时没有给信号,所以电机冷却电磁阀没能打开!当电机温度到了80度时用万用表测电子板的输出时有信号时无的。现解决的办法是把电机冷却电磁阀接到主接触器的辅助接点上,当压缩机起动是电机冷却阀打开。请问下这样对机组有影响吗?
回复
jun2006
2012年06月12日 19:00:55
7楼
现解决的办法是把电机冷却电磁阀接到主接触器的辅助接点上,当压缩机起动是电机冷却阀打开。请问下这样对机组有影响吗?注意:这样做是不可以的!!!
1、当你这样接线时,电磁阀会随压缩机运行长期得电喷液,后果是压缩机结露直至结霜,造成
压缩机电机2个轴承供油量不足(油粘度变大,内部供油孔3MM),长期对轴承不利。
2、一个就是换板,还有就是接3脚试试。
3、不换板或接3脚不能解决的话,可以外加装一个温控器0~+50度(热柜上用的温控器LED的)。把传感器绑到电机
外壳(部位需打磨干净再涂导热硅脂,再保温之)。仔细调节温控器内定温度,使开利压缩机电机外壳温度,手感温热即可。

[ 本帖最后由 jun2006 于 2012-6-12 19:06 编辑 ]
回复
shichanghe_1986
2012年06月14日 20:57:07
8楼
楼上的分析的很好,学习了,电机温度探头是不是可以更换新的?
回复
zbf44121508
2012年06月14日 21:18:21
9楼
回复
ouguohua138
2012年06月14日 21:49:19
10楼
学习了,
回复
jun2006
2012年06月15日 19:13:14
11楼
楼上的分析的很好,学习了,电机温度探头是不是可以更换新的?
电机温度探头在电机扎防潮带时,已埋入线圈轧间中,最后电机线圈经成型、干燥、绝缘处理,烘干,更换难度比较大。曾经更换过 特灵CHHB螺杆压缩机的电机温度探头,自己感觉不是很好。因为不能完全贴靠线圈,故反馈回来数据不太准。
建议不要这样做,费用不低的。

[ 本帖最后由 jun2006 于 2012-6-15 19:17 编辑 ]