关于如何确定总风量的探讨
chg_88
chg_88 Lv.2
2006年11月30日 18:14:23
来自于中央空调
只看楼主

同志们小弟希望大家深入讨论下: 房间总风量的确定方法 是用换气次数*房间体积 还是按人头数量计算所的

同志们小弟希望大家深入讨论下:
房间总风量的确定方法
是用换气次数*房间体积
还是按人头数量计算所的
免费打赏
chg_88
2006年11月30日 18:35:57
2楼
自己顶起来
觉得是总和方面考虑 取大者
不知道对否
望各位大侠赐教
回复
vincent_nk
2006年11月30日 19:42:34
3楼
这个问题不用深入讨论
风量按照热湿负荷和送风温差确定
应该讨论的是热湿负荷如何计算更合理。
回复
克莱门特
2006年12月02日 14:39:22
4楼


我是用估算的.但为了安全,还是老实算,验证一下.
回复
xuping908
2006年12月03日 13:56:29
5楼
我想楼主要讨论的是新风量吧?他是取三个值的最大值来的.
总的风量只有一个办法计算啊,就是根据热湿负荷来的(估算也是在这基础上的经验总结).没有必要深究了.
回复
yaojinghui6666
2006年12月05日 12:55:57
6楼
风量的计算。。
有点模糊吧!!
你首先要告诉大家你这个风量是干吗用的吧!!
在什么场合用的吧!!
一般的舒适性空调我门选型的时候一般以冷量为主,同时保证室内的换气次数不少于6次,
但是对于工艺性空调来说,根据具体要求具体分析,
比如洁净空调,我门优先满足为了满足洁净等级要求而需要的新风量,再去考虑满足负荷所需要的送风量选其中的大值。
回复

相关推荐