电网谐振引起的问题?
herohetiejun
2006年11月30日 16:48:25
只看楼主

我公司新投运10KV中置柜,送电时所用变压器发出异常噪声,停电检查变压器正常,柜体也无谐振现象,脱开所用变送电也正常,此现象是否是系统铁磁谐振引起的?

我公司新投运10KV中置柜,送电时所用变压器发出异常噪声,停电检查变压器正常,柜体也无谐振现象,脱开所用变送电也正常,此现象是否是系统铁磁谐振引起的?
免费打赏
hkgd8848
2006年12月07日 23:23:28
2楼
如果是谐振,早就出事了,还用你来这里慢慢说?
最简单的办法,把所用变的所有螺栓紧固一遍,估计就不会有噪声了。
回复
herohetiejun
2006年12月09日 11:33:47
3楼
螺栓已检查过,没有问题。但送电过程中电压异常,高很多。而且把这台所用变接至其他系统,就正常了。请帮忙分析一下?
回复
epriw_yu
2006年12月12日 17:15:12
4楼
不会是你的所用变容量选择有问题吧
回复
hkgd8848
2006年12月12日 18:33:18
5楼
什么是其他系统?请说明一下,其他地方,还是接其他的线路?还有,正常后接回来没有,如果接了,是否还有噪声?
回复
herohetiejun
2006年12月13日 11:18:43
6楼
其他系统就是在其他线路上,送电正常。换回来后,还有噪声。所用变的容量是设计院提供的。
回复
byqzzc
2006年12月13日 17:32:49
7楼
你变压器的容量多大?
空载损耗多少?
回复
cofferyang
2006年12月14日 13:16:39
8楼
不应该是电网谐振,是不是你的第一个10kV系统谐振?可以观察以下10kV三相电压(相、线)的情况,再看一下所用电投入后低压三相的情况(低压是不是空载的?三相及线电压如何?)。再判断。
回复
lingxuct
2006年12月17日 11:45:03
9楼
除了谐振或缺相,不会有其他原因了(乱说,大家别误会)
回复

相关推荐

APP内打开