TN-S系统,去电机的电缆是几芯的?应该是5芯的吧,ABC N PE。可是怎么电缆样本里没有五芯的电力电缆啊?我查的是安徽龙庵电缆,谁有五芯电缆的样本啊?
TN-S系统,去电机的电缆是几芯的?
应该是5芯的吧,ABC N PE。
可是怎么电缆样本里没有五芯的电力电缆啊?我查的是安徽龙庵电缆,谁有五芯电缆的样本啊?
12楼
同意楼上所说的
回复
13楼
综合起来已经很明白了
回复
14楼
直接接入电机的电力电缆是4芯的,三相线加保护线。
控制电缆有的选用5芯的,一芯留为备用。
回复
15楼
到电机的控制箱是5跟,控制箱到电机是四根.
同意同意.
不过我的理解不是另外一根线是备用.
防雷规范上讲,不管你进线是几根,从总进线盘开始室内都要是TN-S.所以只要是三相设备都是5根.
我是这样理解的.
当然我们这里审图的也是这样要求的!
回复
16楼
4芯 电机不需要N线
到控制箱为5芯
回复
17楼
以下是引用bqg在2006-11-30 15:49:12.0发表的内容:
三相不平衡负荷时,5芯,三相平衡负荷时,4芯
我用的全是四芯的
回复
18楼
3芯,4芯都正确!
回复
19楼
你对TN-S系统的理解不正确
回复
20楼
三相对称负荷不要N线.
你去看看电机的接线盒,都是四个端子.
没有预留给N线的!
回复
21楼
字不多 ,但哥终于明白了。汗!
回复