变压器充氮灭火装置
ktdllqw
ktdllqw Lv.2
2006年11月30日 14:06:08
来自于变压器
只看楼主

KTH型变压器充氮灭火装置于2005年6月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,其中有两项创新技术已获国家实用新型专利。 本装置技术与现有国内外同类技术相比,解决了充氮管路和排油管路的密封性问题,有效的防止了由密封问题引起的装置误动作,维修方便,具有良好的可靠性。 本装置适用于发电厂、变电站容量在2MVA以上大型油浸式电力变压器的灭火消防。装置集火灾探测、报警、灭火系统于一身,起动后可立即灭火,有效的防止火灾蔓延及复燃。

装置在同时接收到感温元件报警信号和重瓦斯报警信号后,可自动或手动启动消防,启动后,排油阀快速打开,将变压器油箱顶部热油迅速排出,释放压力,降低油位防止燃油溢出;同时控流阀关闭,切断油枕的补油通道。排油数秒后,氮气从油箱底部注入,强制热冷油交换,使油温迅速降至燃点以下;同时氮气覆盖油面,降低氧气浓度,使油面的明火在60s内迅速熄灭。之后氮气被连续注入油箱至少10min以上,使变压器充分冷却,防止复燃。


工作原理图
2、适用范围
(1)新建、扩建、改建的发电厂或变电站中的油浸式电力变压器。
(2)正在使用中的电力变压器消防装置的改造。
3、运行环境
电源:控制柜 220V.DC
消防柜 220V.AC 500W (加热时)
工作环境:气温 –40℃~50℃
相对湿度:小于90%(约25℃时)
4、技术指标
(1) 充氮开始至灭火时间:<60s (2) 连续充氮搅拌时间:≥10min
5、技术参数
(1) 控流阀
a 、控流阀通径:DN80
b、控流阀动作流量:(90-120)L/min
c、控流阀动作时间:≤1s
(2) 感温元件
动作温度:93℃
(3) 氮气额定压力:14~15MPa
(4) 控制电源:DC 220V
(5) 消防柜
a、外形尺寸(宽×深×高):1200×500×1900(mm)
b、重量:约500千克
(6) 控制柜
外形尺寸(宽×深×高):800×600×2360(mm)
6、性能特点
(1) 集火灾探测、报警、灭火系统于一身,装置起动后可立即灭火。
(2) 操作简便,能在变压器运行状况下做模拟动作试验。
(3) 密封性好,可靠性高。
(4) 易于设计、选址及安装,土建工作量小。
(5) 无需水源,不污染环境。

7、装置结构及作用
充氮灭火装置由感温元件、控流阀、消防柜和控制柜四部分组成,装置与变压器相互之间用管道和电缆连接。
感温元件:安装在变压器油箱顶部易着火的部位,着火时发出接点信号。
控流阀:安装在瓦斯继电器与油枕之间的水平管道上,可在变压器油箱破裂溢油或发生火灾排油时自动切断补油通道。
消防柜:安装在变压器附近,是排油充氮的执行部件。
控制柜:安装控制室内,提供工作状态信号指示、报警信号输出及启动控制。

地址:山东省莱芜高新技术产业
开发区凤凰路009号
电话:0634-6251182
传真:0634-6251185
邮编:271100
联系人:韩会涛
免费打赏
t_yf18
2006年12月06日 22:43:01
2楼
大型变压器现在基本上都配这个,200MW的变压器我们没有用这个的,在资料上看过!
回复

相关推荐

APP内打开