【请教】机房屋顶上26m钢结构通讯塔如何考虑及建模
weige_010
weige_010 Lv.2
2012年06月06日 15:56:44
只看楼主

16层框剪办公楼机房顶,设置一个26米高通讯塔,7顿重,。请教各位,建模如何考虑,仅仅考虑恒载作用吗?恒载放大系数取多少。如何精确而又简便的计算?谢谢,不胜感激。

16层框剪办公楼机房顶,设置一个26米高通讯塔,7顿重,。请教各位,建模如何考虑,仅仅考虑恒载作用吗?恒载放大系数取多少。如何精确而又简便的计算?谢谢,不胜感激。

铁塔基座布置.jpg

免费打赏
hz1331
2012年06月11日 16:09:07
32楼
麻烦 发我一份 谢谢了
hz1331@163.com
回复
xljjustme
2012年06月11日 17:11:22
33楼
办公楼上设什么通讯塔,果断不给设计!
辐射这么大!!!
回复
hncdboy
2012年06月11日 17:18:38
34楼
这个主要还是考虑风荷载和地震吧,毕竟这么高了
回复
wuyangseu
2012年06月11日 21:47:18
35楼
混凝土部分与钢结构部分分开计算,混凝土部分计算的时候考虑上部钢结构传递的荷载,可以手酸一下钢结构承受的水平风载,另需注意,整个结构的高宽比较大,此时水平荷载起控制作用。钢结构部分传递的荷载可以等效为竖向恒载与一弯矩值;钢结构部分另算。
回复
awying
2012年06月12日 07:43:50
36楼
支持35#的说法
回复
zz20111111
2012年06月12日 09:27:35
37楼

加固一下。这个做法比较规范
回复
jiateng00
2012年06月12日 09:28:18
38楼
也给我一份吧,谢谢了
回复
jiateng00
2012年06月12日 09:29:29
39楼
回复
morgan_liang
2012年06月12日 14:16:37
40楼


28楼的建议非常有道理
回复
ab_cd10
2012年06月13日 08:25:18
41楼
看到大家的回复学到很多,谢谢楼主的上传!