这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
2楼
没有看出来什么缺陷啊?
回复
3楼
钢筋位置放错了。
回复
4楼
没看出问题。还没到十年经验 楼主上正解。
回复
5楼
补充一下:
这是超高层核心筒承台钢筋,与地下室负4层底板有高差,采用直径32的三级钢,属大体积混凝土。
不管是否看出质量缺陷,请留言关注,施工经验,终生受用。
6月11日发布正解。
回复
6楼
求正解,求关注
回复
7楼
1、变截面处侧面筋未布;
2、上部筋的下排筋在变截面处保护层过大;
3、墙、柱插筋漏插;
4、有几个弯钩锚到下面的底板长度不够(这个要放大图片才看的清楚);
回复
8楼
求答案,求正解
回复
9楼
等十年经验高手来解答!
回复
10楼
十年后,我来解答!危言耸听!
回复
11楼
多发几张图片啊,多角度的;再加点说明。
回复