25层消防水箱应该选用多大的?
binhui_1314
2006年11月30日 11:08:39
只看楼主

我计算出来消防水箱贮水量是24立方,我就选用18立方的.但<<建筑设计防火规范>>中8.4.6条和<<全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水>>202页说法好象有点不一致,到底依据哪个呢?请大家探讨一下!谢了

我计算出来消防水箱贮水量是24立方,我就选用18立方的.但<<建筑设计防火规范>>中8.4.6条和<<全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水>>202页说法好象有点不一致,到底依据哪个呢?
请大家探讨一下!
谢了
免费打赏
jzh_nc
2006年11月30日 11:49:26
2楼
以规范为准.
回复
changxuanfeng
2006年12月21日 20:35:09
3楼
按照规范应该不会有错吧!还是按照《建筑设计防火规范》选用
回复
hujl2001
2006年12月21日 22:39:10
4楼
18立方米是屋顶消防水箱最大的了,大于这个数值的时候,依旧可以采取这个数值。
回复
huhu8107
2006年12月21日 23:52:33
5楼

同意!规范已经很清楚了!
回复
torlon
2006年12月22日 17:33:02
6楼
按规范的要求来做,错不了。
回复
suiyh1010
2006年12月23日 10:50:00
7楼
回复
弱水三千
2006年12月24日 21:30:35
8楼
不对吧,25层的建筑还是套用<<建筑设计防火规范>>吗?应该套用高规了吧!?             
回复

相关推荐