住宅建筑中双阀消火栓的设置
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年11月30日 10:04:38
只看楼主

一经济适用房工程,地上十四层,地下两层,负二层位于一号车库。属二类高层普通住宅楼,地下储藏室存放戊类物品。消防用水量室内10L/S,室外15L/S,自喷30L/S。消防总用水量288立方。室内设置双栓双阀和单栓单阀消火栓。见图。请问:双栓双阀消火栓一般都用在住宅楼中吗?还有为何还要在旁边设置一个单阀消火栓呢?双阀消火栓不是可以保证两股充实水柱了吗?是电梯前室专用?

1164852278629.jpg

免费打赏
zjw1316189
2006年12月01日 12:29:18
12楼


你分析的对,但是根据高规里条文解释了理解,设置两个单栓就行了,没必要设一单一双。
回复
xuldong
2006年12月01日 12:36:45
13楼
正常情况下,不做成双阀双出口的消火栓,安全性比较差,而是采用双立管,采用下面的的接法;
而消防电梯前室的消火栓是用于给消防队员来是用的,在上海地区可以将消防电梯前室的消火栓纳入使用消火栓内,而在江苏地区是不可以的,消防电梯前室一个要单栓。
回复
ziqiangbuxi
2006年12月01日 13:16:18
14楼
本建筑的消火栓系统图
回复
xjaksr33
2006年12月01日 13:50:06
15楼
同意13楼的,最近在江苏省做的工程都被这样要求:消防电梯前室消火栓不得计入消火栓总数内!
回复
yanglan
2006年12月01日 16:58:41
16楼
上海地区的可以合用 ,
回复