有关污水倒虹管的问题
biejiyan
biejiyan Lv.2
2004年06月12日 12:52:08
只看楼主

请问污水倒虹管设计的时候应该注意些什么?怎么解决其堵塞的问题?按雨水倒虹管那样做,是否要考虑淤积问题,

请问污水倒虹管设计的时候应该注意些什么?怎么解决其堵塞的问题?按雨水倒虹管那样做,是否要考虑淤积问题,
大雄
2004年06月12日 21:54:13
2楼
第3·10·1条 通过河道的倒虹管,一般不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。
注:通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。

第3·10·2条 倒虹管的设计应符合下列要求:
一、最小管径宜为200 mm;。
二、管内设计流速应大于0.9m/s,,并应大于进水管内的流 速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s.
三、倒虹管的管顶距规划河底一般不宜小于0.5m,通过航运河道时,其位置与管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施;
四、倒虹管宜设置事故排出口。

第3.10.3条 合流管道设倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。

第3.10.4条 倒虹管进出水井的检修室净高宜为2m。进出水井较深时,井内应设检修台,其宽度应满足检修要求。当倒虹管为复线时,井盖的中心宜设在各条管道的中心线上。

第3.10.5条 倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门。

第3.10.6条 倒虹管进水井的前一检查井,应设置沉泥槽。
回复
mygwater
2004年06月13日 08:39:02
3楼
最主要是控制流速,不然淤积最难解决。还有事故检查口。一般就没什么问题了。
回复
1971ljm
2004年06月18日 20:23:51
4楼
倒虹管前必须做沉泥井
回复
biejiyan
2005年08月20日 16:44:25
5楼
十分感谢!
回复
zg9527
2005年08月20日 18:18:34
6楼
倒虹管前必须做集淤井
回复
yepingxia
2005年08月21日 00:59:02
7楼
你最好在倒虹管的一端设一个给水栓(DN100).
回复
little1
2006年11月24日 17:38:49
8楼
对,倒虹管前端必须设置沉泥槽,还有清扫口。
回复
ooop1982
2006年11月25日 14:03:25
9楼
沉泥井简言之就是在检查井里做个落底,
还有保证流速大于0.9M/S
穿越距离短的,如铁路,用凹字型倒虹管,
距离远的,如河道,用多折型倒虹管

回复

相关推荐