求教:关于断路器的选型
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2006年11月30日 09:18:59
来自于断路器
只看楼主

消防的11KW的加压风机是否可以用C65N/3-D 32A 的断路器进行保护??

消防的11KW的加压风机是否可以用C65N/3-D 32A 的断路器进行保护??
免费打赏
tangshuhua
2006年11月30日 10:08:06
2楼
可以。
回复
zhanyu73
2006年11月30日 10:13:38
3楼
不是说微段断不能用于消防设备的保护吗?
因为微段有过载保护!!
回复
lggufei
2006年11月30日 10:34:53
4楼
我觉得不能.
应该换成塑壳的.
回复
peca
2006年11月30日 10:40:00
5楼
换成塑壳,去掉无热保护,25A可满足使用
回复
mjia
2006年11月30日 10:42:48
6楼


加上热保护
回复
zhanyu73
2006年11月30日 10:43:34
7楼
但是设计院出的图纸就是那样啊!
回复
lggufei
2006年11月30日 14:29:57
8楼
林子大了什么鸟都有.
现在全中国就是大的建设工地.
就业机会多了,人也就杂了.


建议楼主找设计方变更!
回复
hhsscc
2006年11月30日 14:35:53
9楼

赞同
回复
lin85
2006年12月01日 08:42:02
10楼
可以考虑用大点的额定电流规格,我估算了下,用 40A的就能够满足要求,小了容易早跳,大了难起到保护作用了
回复