请教蔬菜保鲜生产线照度标准,现有30×54车间一座,高4.5米,使用双管密闭荧光灯7×17个。请高手指教错误之处。(如可能,请给出计算方式)谢谢
请教蔬菜保鲜生产线照度标准,现有30×54车间一座,高4.5米,使用双管密闭荧光灯7×17个。请高手指教错误之处。(如可能,请给出计算方式)
谢谢
12楼
如果工艺已定,可以参考工艺图,沿生产线密集布置灯具。若工艺未定,或打算整个区域均匀布置,可以采用斑竹的建议。
回复
13楼
www.dialux.com免费下载
回复
14楼
是这样的,未知条件太多均布是一种不错的选择,但我觉得还是应该根据工作流程具体布局为妥。
回复
15楼
按未知条件均布算了一下灯具吊装3米时的灯具数量
采用双管2X36W防尘荧光灯,X轴13xY轴15布置,即195套
回复
16楼
下载了但是不会用啊 汗! 去年就在琢磨 人笨没有眉目就没有再看了
回复
17楼
以下是用旺元的“照明节能计算软件”的计算结果:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 保鲜生产线
项 目 : 蔬菜保鲜
计算地点 : 一层
场所类别 : 工厂照明-非常工作环境-潮湿、多水、多蒸气工作环境-食品及饮料工业-肉制品、乳制品
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : -; 计算取值 = 300
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GBJ118-88 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IPX4
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50034-2004:宜选用防潮防腐蚀密闭式灯具
特殊要求 GB50034-2004 : -
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=54(m) ; 宽=30(m) ; 面积=1620.00(平方米) ; 高=4.5(m) ; 灯具安装高度=4.5(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=1620.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 1620.0平方米
二: 室空间: 总面积=630.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 630.0平方米
三: 地空间: 总面积=1746.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 126.0平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 1620.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZF22 1.0245 0.66 0.6762 153.26 153 1 300.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZF22; 名称: 2*36W冷白三基色好视乳白罩防水防尘支架
性质: 线光源 分类: B4 理论曲线: B 光通量(lm): 6700 效率: 0.66
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP65 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.23 距高比B: 1.57
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(mm): 1280 宽(mm): 160 高(mm): 90 重量(kg): 3.30
发光面积(平方米): A1=0.2048 A2=0.0512 A3=0.0064
回复
18楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZF22 1 1.588 1.667 4.500 0.000 0.000
2 1-2 WYY-ZF22 1 4.765 1.667 4.500 0.000 0.000
3 1-3 WYY-ZF22 1 7.941 1.667 4.500 0.000 0.000
4 1-4 WYY-ZF22 1 11.118 1.667 4.500 0.000 0.000
5 1-5 WYY-ZF22 1 14.294 1.667 4.500 0.000 0.000
6 1-6 WYY-ZF22 1 17.471 1.667 4.500 0.000 0.000
7 1-7 WYY-ZF22 1 20.647 1.667 4.500 0.000 0.000
8 1-8 WYY-ZF22 1 23.824 1.667 4.500 0.000 0.000
9 1-9 WYY-ZF22 1 27.000 1.667 4.500 0.000 0.000
10 1-10 WYY-ZF22 1 30.176 1.667 4.500 0.000 0.000
........
150 1-150 WYY-ZF22 1 42.882 28.333 4.500 0.000 0.000
151 1-151 WYY-ZF22 1 46.059 28.333 4.500 0.000 0.000
152 1-152 WYY-ZF22 1 49.235 28.333 4.500 0.000 0.000
153 1-153 WYY-ZF22 1 52.412 28.333 4.500 0.000 0.000
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.929 1.875 0.75 258
2 5.786 1.875 0.75 282
3 9.643 1.875 0.75 288
4 13.500 1.875 0.75 290
5 17.357 1.875 0.75 292
6 21.214 1.875 0.75 292
7 25.071 1.875 0.75 291
8 28.929 1.875 0.75 291
9 32.786 1.875 0.75 292
10 36.643 1.875 0.75 292
...............
106 28.929 28.125 0.75 291
107 32.786 28.125 0.75 292
108 36.643 28.125 0.75 292
109 40.500 28.125 0.75 290
110 44.357 28.125 0.75 288
111 48.214 28.125 0.75 282
112 52.071 28.125 0.75 258
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 112
最小照度值 = 258(lx)
最大照度值 = 348(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 319(lx) (在300±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.81 (≥0.70满足规范要求)
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR=8*lg((0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p))= 14(≤22满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=0.00; y=15.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π= 52.97(cd/m2)
横向UGR=8*lg(0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p)= 25(>22不满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=27.00; y=0.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π=66.06(cd/m2)
回复
19楼
CAD平面示意图和使用的灯具:
回复
20楼
我还汗水呢,不是有中文版的PDF官方教程吗?
人懒还差不多~~
软件的使用方法可以去 www.5izm.net的照度计算版块里查找一下~~
回复
21楼
现有低温库一间,面积为30×21平方,高4.10米,灯高4米。保温材料墙。使用B3C防爆灯(100W白炽灯泡)3×6个,请19楼的帮忙算一下。