蔬菜保鲜生产线照度标准
fvuve828
fvuve828 Lv.2
2006年11月29日 22:01:26
来自于照明工程
只看楼主

请教蔬菜保鲜生产线照度标准,现有30×54车间一座,高4.5米,使用双管密闭荧光灯7×17个。请高手指教错误之处。(如可能,请给出计算方式)谢谢

请教蔬菜保鲜生产线照度标准,现有30×54车间一座,高4.5米,使用双管密闭荧光灯7×17个。请高手指教错误之处。(如可能,请给出计算方式)
谢谢
fvuve828
2006年11月29日 22:05:38
2楼
补一点,荧光灯为2×40W,长0.8米,
回复
fdlight
2006年11月30日 11:42:17
3楼
40W的T8荧光灯长度是1.2米
回复
kerdexx
2006年11月30日 13:28:00
4楼
给楼主两种选择,一种适应于有天花的,嵌入式,一种适应于无天花的,明装吊杆或吊链的
回复
kerdexx
2006年11月30日 13:28:31
5楼
吊装的方式
回复
kerdexx
2006年11月30日 13:29:28
6楼
另外想问一下楼主蔬菜保鲜生产线的主要工作是不是包装还是清洗、加工?
回复
zch-19780
2006年11月30日 13:41:07
7楼
你都用的带罩的呀,我看他那边不用带罩的好了,直接用荧光支架灯好了,选用三基色荧光灯管照度最好呆证在300LUX
回复
kerdexx
2006年11月30日 14:09:22
8楼
样样空间不管里面的操作内容,就保证300LX,奇怪了OH
回复
fvuve828
2006年11月30日 19:30:19
9楼
各位,车间内主要从事蔬菜的清洗,加工,另外,我公司为对外贸易公司,要求较高。
4楼的是否能给出文字性的,理论性的建议,谢谢。
回复
mnjcomcn
2006年12月01日 11:39:45
10楼
我倒是对版主的照明软件很感兴趣,呵呵
回复
zzhspeed
2006年12月01日 13:09:57
11楼

那就要求比较高了,我认为:照度最好在300以上,T8三基色灯管,这样更容易发现新鲜蔬菜是否清洗干净,以及是否残留有腐败变质的菜叶。带防水防尘罩,以防灯管脱落等因素导致灯管破裂混入并污染蔬菜,甚至留下后患。
楼主给出的布灯密度太小,照度根本无法满足,建议增加灯具。
回复

相关推荐

APP内打开