请教酒店客房里,设不设消防广播,依据是什么?
dljxf
dljxf Lv.3
2006年11月29日 20:26:29
只看楼主

请教酒店客房里,设不设消防广播,依据是什么?

请教酒店客房里,设不设消防广播,依据是什么?
免费打赏
rencom886@co163
2006年11月29日 21:14:51
2楼
在床头柜上做上吧,平时消防两用的
回复
silence200
2006年12月03日 18:37:14
3楼
设,依据
火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)
《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准》

回复
parapary
2006年12月04日 10:23:06
4楼
可以设,功率不宜小于1W
如果客房内有服务性音乐广播扬声器,就应设置。共用就可以。
回复
guoyong1980
2006年12月04日 13:43:20
5楼
看你是什么级别的酒店了! 要是牛比的一定要射设,平时消防两用。

要是一般的只在走廊来几个去去意思就行了! 平时背景音乐 火灾时消防广播。
回复
张日伟
2006年12月14日 15:38:53
6楼
四星级酒店及以上都要设自动报警,酒店内要有背景音乐。设自动报警了,把背景音乐合进消防广播主机内。两用。

guang1098:没有要求啊,有依据吗?

回复
from.g
2006年12月29日 14:18:54
7楼


没道理的吧,合在消防广播机内,那音量调节还有选台问题要怎么解决,常用做法是扬声器共用,线路独立敷设,终端音乐线路上设音量调节及选台,消防强切信号至终端,设消防强切模块,平常自由选择节目音量,消防广播时则强制最大音量。
回复
yjr888
2007年10月13日 14:13:32
8楼
没道理的吧,合在消防广播机内,那音量调节还有选台问题要怎么解决,常用做法是扬声器共用,线路独立敷设,终端音乐线路上设音量调节及选台,消防强切信号至终端,设消防强切模块,平常自由选择节目音量,消防广播时则强制最大音量。
回复