小高层单元式住宅,前室一般都很小,曾有一工程,设一根立管,双阀双栓,审查被打回,改成二根立管,二只单栓,前室很是拥挤。看有些工程,仅设一根立管,一只单栓,也能通过审查吗?
小高层单元式住宅,前室一般都很小,曾有一工程,设一根立管,双阀双栓,审查被打回,改成二根立管,二只单栓,前室很是拥挤。看有些工程,仅设一根立管,一只单栓,也能通过审查吗?
12楼
我们这里,不同审查师,不同消防部分审核人员有不同的要求,有的可以,有的不可以,设计前先定一下给谁审再做。规范没有很明确的规定。塔式住宅一般为一梯多户,可以采用双栓,单元式住宅为一梯两户,反而不行,是何道理?审查师都只会纸上谈冰。最近一个工程,一梯两户,采用双立管,双阀双栓设于同一个消防箱内,审查师认为不妥,原因是两立管太近,两个栓设于同一箱内不行,可笑吧。我真的找不到梯间前室还有哪里可以设置消防箱了,唉
回复
13楼
《高规》7.4.2十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
我认为此条文重点在“当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。 ” 既然塔式住宅设两根消防竖管有困难,那么单元式住宅更是“设两根消防竖管有困难”,设一根竖管,采用双阀双出口型消火栓,有何不可。 个人意见,能否说服审核人员呢?
感谢各位的响应!!!
回复
14楼
我们这里是可以的,但竖向需要连成环状吗?一个楼梯的单元小高层算塔式住宅吗?那如何成环状呢
回复
15楼
我一般是前室放一个,楼梯间休息平台上放一个!
回复
16楼
你的小高层是多少层?《高规》7.4.2条规定(略):可做双阀双出口消火栓,不要什么情况都两根立管,要是你所说的单元式住宅设两个立管应该更加困难。
回复
17楼
只能说明一个问题:此审图的人员不够格.
回复
18楼
我这边(厦门)单元住宅设一个单栓消火栓就可以,但是不能设在封闭楼梯间里面
单元住宅超过四户楼梯要为封闭楼梯间
回复