小高层单元式住宅,前室一般都很小,曾有一工程,设一根立管,双阀双栓,审查被打回,改成二根立管,二只单栓,前室很是拥挤。看有些工程,仅设一根立管,一只单栓,也能通过审查吗?

小高层单元式住宅,前室一般都很小,曾有一工程,设一根立管,双阀双栓,审查被打回,改成二根立管,二只单栓,前室很是拥挤。看有些工程,仅设一根立管,一只单栓,也能通过审查吗?
qja989
2004年06月11日 16:46:16
2楼
小高层单元式住宅在进行建筑方案设计的时候就要与建筑专业协调,双阀双栓是不行的。但前室(非消防前室)设置一根,楼梯休息平台设置一根,在我这里是可行的,
回复
mygwater
2004年06月17日 16:59:41
3楼
双阀双栓是不行的,这是肯定不行得,规范中有规定。但是没有必要用两根立管啊。
回复
yuwei
2004年06月17日 17:04:27
4楼
昨天刚请教过消防部门,杭州允许设一根立管,采用双阀双栓。
回复
sailorcwx
2004年06月17日 17:52:44
5楼
什么叫肯定啊!我刚做了两栋12层的小高层,图纸审查全过了。
回复
gdbmw
2004年06月17日 18:11:58
6楼
住宅用双阀双栓肯定不行?没听说过。
回复
1233211234567
2004年06月18日 08:06:59
7楼
我也刚做了一根立管双阀双栓的小高层住宅,不知能不能通过:)
回复
theman13
2004年06月18日 10:44:53
8楼
不知道是哪条规范的?请指明。我认为是可以的
回复
zhangdadalong
2004年06月18日 11:05:59
9楼
18层及18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方的塔式住宅,在设立两根立管有困难时,可设一根立管,但必须是采用双阀双出口型消火栓。
回复
xiufeng_2001
2004年06月18日 12:03:57
10楼
上面楼主说得对,高规有规定,我也碰到过这样问题,也设一根立管,采用双阀双栓,通过啦.
回复
伯大哥
2004年06月18日 12:59:44
11楼
《高规》7.4.2十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。