请教:关于空气源热泵热水机组稳定性
yuan_toxic
yuan_toxic Lv.6
2006年11月29日 16:21:28
来自于热泵工程
只看楼主

热泵热水机组受工况的影响太大,很多厂家给出的数据都是环境温度20度,进水温度15时的制热量。这样的工况是很好的工况,COP在5左右。但是机组加热水不是瞬间到55度的,水是在热泵热水机组与蓄热水箱之间走循环的。所以,我想问一下两种极端情况下,机组的COP:1、环境温度0度,机组进水温度55度2、环境温度40度,机组进水温度55度压缩机用谷轮的蜗旋式,工质用R22

热泵热水机组受工况的影响太大,很多厂家给出的数据都是环境温度20度,进水温度15时的制热量。这样的工况是很好的工况,COP在5左右。但是机组加热水不是瞬间到55度的,水是在热泵热水机组与蓄热水箱之间走循环的。
所以,我想问一下两种极端情况下,机组的COP:
1、环境温度0度,机组进水温度55度
2、环境温度40度,机组进水温度55度

压缩机用谷轮的蜗旋式,工质用R22
免费打赏
yuan_toxic
2006年12月01日 14:30:21
2楼
自己先顶一下
回复
克莱门特
2006年12月02日 14:57:48
3楼
厂家给出的数据都是环境温度20度,进水温度15时的制热量.应该是设备运行的理想工况吧!厂家的资料都没有能效比提供的.
回复
tangwt2004
2006年12月02日 18:54:55
4楼
我问过相关的问题没有人来回答的,或许为商业机密吧
热泵热水机组的高温和低温工况下的效率很关键,我也想知道?
我在北京,冬季极限温度为-15度,我做了几个工程,用的是北京某厂家的机子(性能在测试中)
也一直再寻找,能满足北方地区使用的热泵机组
但是我问过一些厂家,都说-5度没问题
我还在等待-15度能用的机组
回复
yuan_toxic
2006年12月04日 09:29:29
5楼
四楼的前辈,我想请教你,你做的这几个工程系统是怎么走的?
机组进水温度55度时,机组效率低,那么机组不好和蓄热水箱直接相连,中间要有个小水箱,我是这么想的
回复
baktoexe
2006年12月04日 22:28:17
6楼
热水机按环境温度设计的话,到了冬天,环境温度很低的时候,蒸发量就会不够,容易结霜,除霜的次数也多,效率就会很低。一般厂家的做法是,按使用地冬天平均环境温度来设计蒸发器以及排风量。R22工质的热水机一般达不到55度。因为达到这个温度的时候,高压侧压力过高,R22工质的热水机最高出水温度也就52~53度。如果要超过55度,那得选R134工质的压缩机。但是R134A的效率比R22低15~20%,这一点可以从压缩机样本看出来,而且同样的热水量,耗电也多。我们做过很多机组,要R134a机组的一般都是环保意识较强的外资企业,国内的企业很少用的。
回复
tangwt2004
2006年12月05日 20:27:18
7楼


我在北京做的工程全部是机组和蓄热水箱相连的,没有小水箱。中间不必设置一个小水箱。
通常来讲水温越高,机组的效率越低,所以通常热水设定温度为50度。
回复
tangwt2004
2006年12月05日 20:30:13
8楼
而且水温超过55度,容易生水垢,循环泵容易抱轴。
回复

相关推荐

APP内打开